新风系统卧室利用门缝回风是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
冬瓜绿豆爽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:50
问题1 这家庭新风处理机,总新风量是150m^3/h; 三个送风口每个50m^3/h; 居民用门宽900mm,门高2100mm; 渗透风速v=50/3600/(0.9*0.02+2.1*0.02)=0.188m/s; 这种风量级别的新风机没问题的。 问题2 不会。 以上
杨章 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:11
1.这种回风解决方式没啥问题。风量不大,风压不大。具体效果上没啥明显差别。详见 @冬瓜计算过程。 2.对人没影响。 没准还有好处。房间内没有回风口,与房间内有回风口相比,可以使房间保持更好的微正压状态。更好的防止外窗缝隙的污染物空气渗入。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 07:55
设计得有点偷懒,最好还是多设计几个
meng li 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:14
合理
长征的泥瓦匠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:37
题主的设计并不算是简易的新风系统,因为您安装的就是一台双向流新风机,但是既没有将送风口设在最远端,也没有设置与送风口数量相同的回风口,我猜想应该是不愿意为风管设置太多的装饰吊顶吧。回答如下: 1、卧室不设回风口可能比设回风口的换气效率低一些。实际效果可能只有使用者最有发言权。时隔近一年了,不知题主最终是否选择了图中的方案,效果如何?愿否分享感受。 2、送风口距离卧室门太近,卧室内换气不是很理想。既然正压区在上,负压区在下,就单个卧室而言,卧室门就相当于1个回风口,按照远端送风、近端回风(以风机的位置为基准)的基本布置原则,送风口如果设在最远端的卧室窗附近,换气效果会更好。同时也就需要为加长的风管增设局部吊顶。 3、关于风噪问题,由于总风量不是很大,只要图中方案的回风口和回风管规格与新风机相匹配就好。
interactive 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:08
学习了。楼主装好了没有,效果怎么样?
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:20
这都是些啥人?。。。
[已重置] 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:18
建议卧室做个回风口
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 07:44
像没装一样
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:07
建议风量再大点。

关于作者

HALO 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-17 09:42
更新时间
2026-01-17 09:42
关注人数
0 人关注

相关问题

请教:大报告厅采用智能照明系统,应急照明怎么控制
综合布线系统中什么是交连?什么是互连??
门禁系统中的反潜作用是?
wifi无线门禁系统是怎么实现的
智能建筑中都有哪些系统
长沙门禁系统解决方案,你知道多少
弱电系统详细介绍
楼宇对讲系统
梯控系统哪家好?
请问以ZigBee无线数传网络为平台,加gsm模块实现短信方式发到手机显示的漏水检测系统的成本大概多?

推荐内容

新风系统如何过滤异味?
新风系统梁上不能开孔可以地送地回吗?
论文《居室智能新风系统设计》 ?
请教新风系统设计是否合理?
空气堡-带净化功能的新风机与未来先生-带新风系统的空气净化器,哪个产品对于甲醛治理更有效?
为什么新风系统都不考虑室内气压正压防尘?
霍尼韦尔新风系统专卖店在沈阳市哪里?
新风系统原理,别墅、办公室新风系统工作原理图?
新风系统空调一体机怎么样,有一体机吗还是配套使用?
新风系统可以不装热交换吗?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号