新风系统卧室利用门缝回风是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:18
建议风量再大点。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:40
像没装一样
[已重置] 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:02
建议卧室做个回风口
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:53
这都是些啥人?。。。
interactive 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:50
学习了。楼主装好了没有,效果怎么样?
长征的泥瓦匠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:55
题主的设计并不算是简易的新风系统,因为您安装的就是一台双向流新风机,但是既没有将送风口设在最远端,也没有设置与送风口数量相同的回风口,我猜想应该是不愿意为风管设置太多的装饰吊顶吧。回答如下: 1、卧室不设回风口可能比设回风口的换气效率低一些。实际效果可能只有使用者最有发言权。时隔近一年了,不知题主最终是否选择了图中的方案,效果如何?愿否分享感受。 2、送风口距离卧室门太近,卧室内换气不是很理想。既然正压区在上,负压区在下,就单个卧室而言,卧室门就相当于1个回风口,按照远端送风、近端回风(以风机的位置为基准)的基本布置原则,送风口如果设在最远端的卧室窗附近,换气效果会更好。同时也就需要为加长的风管增设局部吊顶。 3、关于风噪问题,由于总风量不是很大,只要图中方案的回风口和回风管规格与新风机相匹配就好。
meng li 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:03
合理
杨章 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:07
1.这种回风解决方式没啥问题。风量不大,风压不大。具体效果上没啥明显差别。详见 @冬瓜计算过程。 2.对人没影响。 没准还有好处。房间内没有回风口,与房间内有回风口相比,可以使房间保持更好的微正压状态。更好的防止外窗缝隙的污染物空气渗入。
冬瓜绿豆爽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:59
问题1 这家庭新风处理机,总新风量是150m^3/h; 三个送风口每个50m^3/h; 居民用门宽900mm,门高2100mm; 渗透风速v=50/3600/(0.9*0.02+2.1*0.02)=0.188m/s; 这种风量级别的新风机没问题的。 问题2 不会。 以上
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:17
设计得有点偷懒,最好还是多设计几个

关于作者

HALO 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-13 09:44
更新时间
2026-01-13 09:44
关注人数
0 人关注

相关问题

电梯门禁系统厂家价格是多少
哪个懂得bas楼宇自控系统特点是什么
系统集成的投标管理:如何一矢中的
门禁系统什么牌子的好 门禁系统最新报价
国内能做光热发电系统集成的公司有哪些
弱电工程都还有哪些子系统呢?
成都楼宇对讲系统
新风系统怎么安装?
门禁系统如何防一张卡多人使用 请例举有哪些防范措施 人、硬件、软件的综合
综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征

推荐内容

窗式新风系统的缺点?
新风系统管道?
万科新风系统怎么样?用的啥牌子
新风系统可以过滤汽车尾气吗?
室内面积35平米要用什么型号的新风系统?
层高2.6米的65平米小户型,装新风系统怎么设计节省空间?
新风系统后对窗户的气密性要求?
如何使新风系统产生的噪音降到最低?
请问霍尼韦尔和布朗的新风系统哪个好?
新风系统 室内负压 开不开门 怎么破~?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号