0
关注
2319
浏览

请教新风系统设计是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
窗式净化新风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:34
用窗式新风,省钱!关键是对家人的关爱将来没有负罪感!你千万不用管道的
Paloffice 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:31
个人说2点建议仅供参考:1、250风量其实很小,100平的面积有些吃力;2、双向流风机管路设计比较复杂,后续清洁很难保证,容易造成二次污染
阿里朗山上一大鸟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:43
设计没有什么问题,二楼风管有些长,会导致末端出风量降低,现在好多新风标的是250风量,其实达不到。 为什么一定要买松下呢?
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 15:23
新风量适合最好,不要偏小,虽说建筑面积,除去卫生间,厨房等等,但是效果特别不稳定,容易影响,开个门没准效果立马就不好了。一小时换气一次本身量就很小。
阿缺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 15:19
我不相信他们通过串联的方式,能把每个空间的风量控制的像图上标的那么到位。另外250风量偏小,有点吃力。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:37
为啥换气次数是1呢??风量加一起500,出风口静压70? 风量500 换气1次,在辽宁,冬天会冻死的!除非出风口加一起200多风量!静压70,管子这么长,能出来风吗?逗你玩啊? 有防冻除霜功能没?春秋季旁通功能? 在东北先要考虑,冬天机器运转怎么样。。无语了。布管我就不说了,为啥做顶送顶回呢?
洪荒 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:43
虽然布管略显繁琐,但是没有什么大的问题,如果能把新风口都布置在远端会好一点。 另外按照这个面积,250风量可能有点小,而且管道太长,实测可能达不到250,最好问一下能否给每个房间做一个独立的电动风阀。
流口水的小布 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:00
设计没什么问题。但是二层送风管走得太长,因为题主提到顶管走线是尽量绕梁,那就会有很多弯头上下弯,这种情况建议不要把送风管走太长,末端静压很可能不够导致风量不足,可考虑和回风管互换位置。 PMA的是AC马达,ZJD是双DC马达,PMA的静压是小于ZJD的,将ZJD放在二楼也可以。 另外每个风口的风量标称,看起很专业,但是实际调试是非常困难的,因为每一段风管的风速都不同,不能简单的以风口出风面积计算风量。不知道这边施工是准备用可调式风阀调节还是利用风口旋钮调节?如果有更好且行之有效的办法希望题主装修完成后分享一下。
卓子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:22
个人之见,仅供参考。 1.一层榻榻米的屋子,新风管与回风管位置互换。一般来说,远送近回。客厅尽量人员活动的地方新风,电视机那边回风。 2,二层同理,卧室进出风口互换。 3.根据工程的反馈,新款机器风口噪音大于老款的,另外新款出风口静压大,二层是非等分式出风口,一层有老人孩子,建议一层用老款,二层用新款。 4.回风口尽量避开空调出风口。 5.根据你的面积和层高来看,你的新风量又富裕,不用担心。但由于各风口到新风机距离差距较大,如果可以的话,在新风管道第一个分叉口处加一个分配风量的阀门更佳。 6.有小宝宝,将来房子多晾晾。有地暖慎重考虑地板与地砖的选择。

关于作者

周路 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-11 15:55
更新时间
2026-01-11 15:55
关注人数
0 人关注

相关问题

深圳门禁系统什么牌子好
新风系统行业中最好的新风系统是?
为什么酒店需要安装智能照明系统
具备什么条件才能算是好的视频会议系统?
为什么珠安可视楼宇对讲系统za
计算机信息系统集成资质是取消了吗
关于港澳工程项目中的BMS系统
小区的可视门禁系统怎么使用呀
楼宇自控系统原理图中DP是什么意思
小弟新来报道 想请教一下吧里的师傅们一些问题

推荐内容

新风系统的噪声大不大?跟什么有关?
怎么选择新风系统?
新风系统能除掉室外空气中的气体污染物吗?
新风系统适合别墅安装吗?
无管道新风系统优势是什么?
北京新风系统什么价位?北京有什么好的新风系统安装公司吗?
新风系统什么品牌好?
新风系统,远大sc250对比霍尼韦尔fc400,哪个好?
求推荐单向流新风系统?
新风系统和空调可以共用风口吗?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号