在北方做新风的BA 系统

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
gannima558 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 21:49
图纸。。。。。。
○nLy寳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 21:44
监测、控制点描述 AI A0 DI D0 接口位置 说明 送风机运行状态 √ 送风机动力柜主接触器辅助触点 送风机故障状态 √ 送风机动力柜主电路热继电器辅助触点 送风机手/自动转换状态 √ 送风机动力柜控制电路,可选 送风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到送风机动力柜主接触器控制回路 回风机运行状态 √ 回风机动力柜主接触器辅助触点 回风机故障状态 √ 回风机动力柜主电路热继电器辅助触点 回风机手/自动转换状态 √ 回风机动力柜控制电路,可选 回风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到回风机动力柜主接触器控制回路 空调冷冻水/热水阀门调节 √ DDC模拟输出接口到冷热水电动阀驱动器控制口 加湿阀门调节 √ DDC模拟输出接口到加湿电动阀驱动器控制口 新风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到送风门驱动器控制口 回风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到回风门驱动器控制口 排风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到排风门驱动器控制口 防冻报警 √ 低温报警开关 过滤网压差报警 √ 过滤网压差传感器 新风温度 √ 风管式温度传感器,可选 新风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 室外温度 √ 室外温度传感器,可选 回风温度 √ 风管式温度传感器 回风湿度 √ 风管式湿度传感器 送风温度 √ 风管式温度传感器,可选 送风风速 √ 风管式风速传感器,可选 送风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 空气质量 √ 空气质量传感器(C02、CO浓度) 供你参考。
maleis 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 21:29
楼上讲的很详细
sunbor 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 21:12
很好
wzc11 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 21:35
学习了,谢谢3楼了!
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 20:53
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技 www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化 www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 22:37
更新时间
2026-01-12 22:37
关注人数
0 人关注

相关问题

智能车牌识别停车场系统不抬杆了是什么原因导致的?
会议录播系统有什么作用
诚心咨询弱电工程师,关于共400左右户人家的可视对讲系统的工程造价?
智能照明控制系统组成有哪些
国内智能交通系统集成商前三甲?
门禁系统密码是多少
新风系统设计疑问?
振威楼宇对讲WL-02BA的故障排除
视频会议系统有哪些功能?
室外门禁系统安装需要注意哪些事项

推荐内容

谁有LED检验批质量验收记录表
自控:为什么积分环节的相频特性是-90度?
OTIS T-3/CHVF参数
智标科技IBX-Building智能楼宇综合管理系统简述
关于楼宇自控系统的问题
西门子传感器的设计简介
otis3200 故障代码
准备做一次楼宇智能化系统招标,想了解下楼宇智能化系统主要包含哪些
西门子房间温度控制器RDD10CN用途
热网监控系统数据传输方式的比较.ppt
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号