0
关注
793
浏览

在北方做新风的BA 系统

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:15
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技 www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化 www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控
wzc11 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:19
学习了,谢谢3楼了!
sunbor 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:06
很好
maleis 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:38
楼上讲的很详细
○nLy寳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:21
监测、控制点描述 AI A0 DI D0 接口位置 说明 送风机运行状态 √ 送风机动力柜主接触器辅助触点 送风机故障状态 √ 送风机动力柜主电路热继电器辅助触点 送风机手/自动转换状态 √ 送风机动力柜控制电路,可选 送风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到送风机动力柜主接触器控制回路 回风机运行状态 √ 回风机动力柜主接触器辅助触点 回风机故障状态 √ 回风机动力柜主电路热继电器辅助触点 回风机手/自动转换状态 √ 回风机动力柜控制电路,可选 回风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到回风机动力柜主接触器控制回路 空调冷冻水/热水阀门调节 √ DDC模拟输出接口到冷热水电动阀驱动器控制口 加湿阀门调节 √ DDC模拟输出接口到加湿电动阀驱动器控制口 新风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到送风门驱动器控制口 回风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到回风门驱动器控制口 排风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到排风门驱动器控制口 防冻报警 √ 低温报警开关 过滤网压差报警 √ 过滤网压差传感器 新风温度 √ 风管式温度传感器,可选 新风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 室外温度 √ 室外温度传感器,可选 回风温度 √ 风管式温度传感器 回风湿度 √ 风管式湿度传感器 送风温度 √ 风管式温度传感器,可选 送风风速 √ 风管式风速传感器,可选 送风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 空气质量 √ 空气质量传感器(C02、CO浓度) 供你参考。
gannima558 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:47
图纸。。。。。。