最末端DDC为何要再接一个电阻?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
诲人不倦 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:30
通讯系统阻抗匹配用的,能保证数据正常传输,并有一定抗干扰作用,理论中值一般为120欧姆,可根据测试电平增减。没有它在200、300百米范围内系统通讯也能工作并看不出误码率,2、3Km以上又无续接器时就难说了。这个技术很古老了!
190294423 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:22
初学请问什么通讯在不加设备的情况下能支持2,3千米????rs485好像是1200米吧!!!谢谢
15122398624 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:26
这主要为了要一个接受信号类型  0-10V 或者4-20MA的电信号
knimeia 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:38
LonWorks总线技术所用的LonWorks专用双绞线能传送2000米