新风系统梁上不能开孔可以地送地回吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
洪荒 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:24
地送地回没有问题,只是扁管静压大,风量损失较多,进出风口都比较矮,气流组织可能没有那么好而已。
PE Vincent 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 04:41
A:吊顶式新风的常用管道布置方式包括顶送顶回,地送顶回;从通风原理上来看,地送地回行的通,但实际应用一般不推荐,除去132*30扁管的阻力较大这个因素以外,安装过程也会较为繁琐,涉及到两个地送风转接口的摆放;另外新风属于24小时常开设备,这几种方式所产生的实际运行效果并不会有显著的区别<前提是你安装规范,没有大的错误点> B:目前的管道已经有pe材质的,pe材质有63以及75这种较小尺寸的管径,如果不是结构上的特殊要求,这种尺寸的的孔是可以开的,倘若开孔不被允许,这个尺寸的管道贴着梁来布置对层高的影响也不是很大 总结:地送地回对新风机的机外余压以及安装更为严格
阿里朗山上一大鸟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 04:44
地送地回问题不大,1.扁管风量损失较大,可以在设计阶段加大风机风量 2. 可以在墙体上开槽,采用侧送风也行
卓子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:06
梁上只要开孔别超过梁高的1/3就行。另外还有过梁器可以解决无法打孔的问题。地下布管综合来看肯定没有顶布管效果好。
牛逼哄哄 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:19
推拉窗的话,简易新风就可以。搜索米皮新风。管道新风维护麻烦。
阿缺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:41
地送地回气流组织不太好,会影响效果,可以考虑地送顶回,回风做成集中回风,特别注意的是要设计成正压。
邱旺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:35
主要看开孔尺寸及梁的大小,不建议从地上走
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 04:39
实在考虑不了顶送风,就看看墙送地回试试,可能比地送好点喲!另外也可以考虑壁挂式嘛,又简单,省的那么麻烦了。看你自己怎么想
a江湖小白 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 04:28
已经好几位说过地风管风阻大了,此外地回风,头发灰尘更容易吸进扁管里

关于作者

唐惈 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-17 06:12
更新时间
2026-01-17 06:12
关注人数
0 人关注

相关问题

武汉哪里有卖门禁系统的
什么是系统集成合同?
QQ不能多人视频会议,那用什么好啊?
PCB布线时为什么不能换层
楼宇对讲和监控系统施工组织方案怎么做
智能停车场管理系统里面的车牌识别一体机的摄像头对像素有什么要求吗?
哪位兄弟做过地铁站bas系统的
长沙门禁系统解决方案,你知道多少
指纹考勤门禁管理系统为什么连接不到电脑
为什么一台交换机上有的电脑能上网有的不能上

推荐内容

请介绍下当下主流的新风系统的类型和品牌?
新风系统对除甲醛有用吗?
新风系统遇到梁,如何应对?
卧室安装投影仪应该选择多大尺寸?
麻烦大神比较下霍尼韦尔和百朗的新风优缺点? 地下一层350楼上三层都用250 谢谢!?
松下新风系统的全热交换器FY-E15PMA霍尼韦尔加电子净化器的FC400B能否解决户内空气质量问题?
全热交换新风系统会交叉污染?
新风系统全热交换机器北方冬季能用么?
家用新风系统有无必要安装,有何推荐?
怎么选新风系统?各种技术参数看不太懂啊?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号