0
关注
436
浏览

高压电缆能不能和弱电布在同一电缆沟

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:00
不允许。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:11
绝对不允许,普通的电缆还可以凑凑,要和高压的搞一起一是规范不允许,二是弱电经常做维护,万一不小心碰到高压的小命就没了.
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:29
根据《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:47
不可以,高压电缆和弱电至少要离半米远并做好屏蔽。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:05
可以在同一个电缆沟里,但必须至少有一个穿铁管(必须是金属管)做屏蔽,并将屏蔽良好接地。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:37
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 02:01
如果确实无法分开高低压侧电缆沟,最起码要高,低压应该分两侧,或分上下层,高压在底层,低压在上层敷设。规范要求是高压一侧电缆沟,低压出线一侧电缆沟。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 01:20
2026-01-17 02:54
更新时间
2026-01-17 02:54
关注人数
0 人关注

相关问题

关于建筑自能化弱电技术简价\学历、 任职要求是什么?
供用电技术是强电还是弱电?
甲方弱电工程师求助
请问下弱电工程和电气联系大吗
生产玻璃瓶与弱电有什么关系!
弱电是很简单的技术吗
那位大神会弱电定额预算
请问有了解智能弱电职业培训这块的朋友吗
北京地区有没有接小活的弱电工程师,需要调试检查一个配电柜
弱电工程的建设问题

推荐内容

上海弱电公司哪家最好啊
城市轨道交通机电技术是强电还是弱电
宁夏吴忠市青铜峡市有招消防弱电工的吗
怎样才能最好最快学习消防弱电
弱电设计应该注意哪些问题?
在哪里可以找到一家可做兼职的弱电公司 随叫随叫随到的那种
弱电产品需要3C认证吗?是必须的吗?比如弱电工程方面使用的监控、光端机、交换机什么的
有哪些驱分高压电和低压电、強电和弱电的办法?
弱电箱的强弱之别
弱电是什么意思
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号