高压电缆能不能和弱电布在同一电缆沟

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 16:17
可以在同一个电缆沟里,但必须至少有一个穿铁管(必须是金属管)做屏蔽,并将屏蔽良好接地。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 16:32
不可以,高压电缆和弱电至少要离半米远并做好屏蔽。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:44
绝对不允许,普通的电缆还可以凑凑,要和高压的搞一起一是规范不允许,二是弱电经常做维护,万一不小心碰到高压的小命就没了.
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 16:08
根据《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 16:32
如果确实无法分开高低压侧电缆沟,最起码要高,低压应该分两侧,或分上下层,高压在底层,低压在上层敷设。规范要求是高压一侧电缆沟,低压出线一侧电缆沟。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:08
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 16:29
2026-01-17 16:22
不允许。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 17:04
更新时间
2026-01-17 17:04
关注人数
0 人关注

相关问题

从事的是弱电行业的工作,评中级职称,评什么专业比较合适?
智能弱电行业的前景如何
弱电包工多少钱一平方
致我们逝去的“弱电”青春岁月
门禁卡能不能剪小?
弱电这个行业到底怎么样
想考弱电工程师职称,去什么单位报名参考
如何看懂弱电ddc图子上的输入输出连线图
有没有建湖做弱电的,请进来
电气工程研究生,强电弱电应该如何选择?

推荐内容

承包深圳弱电工程需要哪些资质
从事安防监控、综合布线行业要如何起步?
弱电工程常说的技术标 工程标 产品标 商务标都是什么意思?请详细解答。谢谢
怎样才能最好最快学习消防弱电
华为生态纪刚宣布,安防龙头海康威视又将构建怎样AI产业生态圈?
安防监控资质可以花钱买么?
弱电图中AHD是什么意恩
大数据安全时代,安防如何把控话语权?
什么是弱电前端设备
弱电系统中这个符号是什么意思?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号