非可视楼宇对讲,只有一户按门铃不响,楼上按开关门打不开,话筒正常。是什么问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 14:55
在武汉的话我可以帮你解决
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 14:54
非可视门铃大多会有五根线电源、送话、受话、开锁、呼叫。这是传统的直按式对讲(非编码式)你说的情况估计是开锁和呼叫线断了或不通或接错等情况,仔细查一下,一般除呼叫线是一家对一芯到单元主机,其它是共用的。这样看可能是三种情况,1、呼叫线与主机之间不通;2、在开锁与本楼层或上下楼层接线盒内有不通;3、本户这两根线接反。当然首先是要确认分机无故障。希望你能满意!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:05
估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止,依理类推。