请问在工程设计及实施中如何避免BA系统达不到原有的设计要求?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:22
第一,   看工程设计是否按照客户的实际情况及相关要求设计的比较完善。 第二,看在照明设计中是否留出相应的控制条件,空调系统设备的控制柜中是否留出控制信号的接口。 ffice ffice" /> 第三,看设备进场后各类型号、参数、接口、协议等是否与设计的匹配相符。 第四,看施工队各专业,BA系统的设计、施工牵扯到暖通、电气、消防、保安、设备厂家等专业有效合作。 以上几项内容在整个工程中直接影响到最后系统的运行,所以在前期设计时就要把所有的问题想全,施工中各施工工种间的密切配合以及根据设计购置所需设备。