已经有人回答你了,我就补充下看法: 1、那个SB表示水表远程抄表的线管,看清楚了,是2条到水表井的(应该有2户),系统图上应该有预埋的管型号,一般情况这个是走底板,因为水表装不了太高的。 另外防火阀的管走底板还是顶板,那个位置你要看建筑平面图的留洞尺寸和位置,它的位置有个窗,如果防火阀在窗下就走底板,在窗上就走顶板;按照我的估计应该是在窗下走底板,模块可以安装在防火阀里面的,走顶板的话管被窗挡住了,要走侧面绕。 2、MX不算弱电箱(消防虽属弱电,但一般要区分),应该是模块箱,边上引上引下可能是线槽,也可能是几层的模块统一装在本层,具体要看消防系统图。 3、那个弱电系统仅能算个示意,管都直接埋在板里引上来了,还需要埋套管? 4、全部都是通过线槽上去的,所有的弱电管、消防管只要进了井就可以了,以后在管井内进线槽到设备箱或者用波纹软管连接到设备箱。 5、门锁一般是电磁锁,安装在门顶上,所以管一般走顶板,那里都是砖墙,这条到锁的管不用埋,以后再配,到开门按钮的管可以在顶板预埋到弱电井。 6、F1RS485这个是啥不好说,我猜的话可能是燃气抄表的,是的话顶板埋条管过来就可以了;但是现在很多燃气都不需要了,燃气表都是刷卡购气在表里读卡的了。F1表示的是设备,RS485表示的信号连接线,我怎么感觉是个弱电系统的设备而不是燃气,像门禁或者巡更系统的设备。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:39
1,给水管不能直接敷设在板内普片做法是压槽敷设,水表在水井内明装可以看图集,风井的防火阀敷设于洞口的上口,方便今后连接。 2,模块箱安装于弱电井墙上,安装高度如果没要求,建议安装在1米以上。 3,可视对讲,没户预埋进弱电井桥架位置,建议要25管以上 4,竖井桥架上去,木盒位置是桥架上去预留的位置 5,电锁安装在门头,所以本层敷设于顶板内,弯下来。关于上下引是代表这条管要与上下联通,代表是同一个回路。 6,F1燃气报警装置,敷设于顶板。 回答完了才说两句我发现我特傻你根本就是个门外汉嘛,多看看图集。累死我了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:40
了解建筑弱电首先要了解弱电 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。建筑弱电是建筑电气工程的重要组成部分,近年来发展迅速,应用日益广泛。建筑智能化设备管理是信息时代的产物,是计算机技术、弱电技术、通信技术、控制技术与建筑技术密切结合的结晶。 建筑弱电主要包括:楼宇自动化控制;空调系统自动化;给排水自动化;配电、照明及电梯系统监控自动化;楼宇设备自动化;火灾自动报警和消防控制;停车场管理系统;楼宇自动化系统集成;智能小区等。 一般来说建筑弱电可以分为这样几部分:安防系统:包含闭路监控、周界报警、停车场、门禁等几个子系统。 消防系统:即电气消防(火灾自动报警和消防控制)楼控系统:楼宇自动化控制,空调系统、给排水自动化,供配电、照明及电梯系统自动化,楼宇设备自动化音频系统:消防广播和日常广播系统以及其他系统:如有线电视、卫星电视、局域网、电话等等注:这里所说的监控多指摄像机监控,监控还包含仪表监控。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-11 23:04
更新时间
2026-01-11 23:04
关注人数
0 人关注

推荐内容

我想考一个弱电之类的证书有没有啊
弱电管线预埋怎么做啊
工装的强电、弱电图 怎么画??在线等!!!
办理三级弱电施工资质的条件
弱电工程资质有什么标准
求推荐一些权威的弱电工程相关书籍~
弱电工程要求施工人员持有那些证件上岗?
我是弱电施工队队长 请问哪家公司有弱电工程,是否招聘
弱电转强电难吗?
综合管廊的弱电工程包括哪些
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号