在北方做新风的BA 系统

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:39
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技 www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化 www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控
wzc11 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:59
学习了,谢谢3楼了!
sunbor 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:58
很好
maleis 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:37
楼上讲的很详细
○nLy寳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:50
监测、控制点描述 AI A0 DI D0 接口位置 说明 送风机运行状态 √ 送风机动力柜主接触器辅助触点 送风机故障状态 √ 送风机动力柜主电路热继电器辅助触点 送风机手/自动转换状态 √ 送风机动力柜控制电路,可选 送风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到送风机动力柜主接触器控制回路 回风机运行状态 √ 回风机动力柜主接触器辅助触点 回风机故障状态 √ 回风机动力柜主电路热继电器辅助触点 回风机手/自动转换状态 √ 回风机动力柜控制电路,可选 回风机开/关控制 √ DDC数字输出接口到回风机动力柜主接触器控制回路 空调冷冻水/热水阀门调节 √ DDC模拟输出接口到冷热水电动阀驱动器控制口 加湿阀门调节 √ DDC模拟输出接口到加湿电动阀驱动器控制口 新风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到送风门驱动器控制口 回风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到回风门驱动器控制口 排风口风门开度控制 √ DDC模拟输出接口到排风门驱动器控制口 防冻报警 √ 低温报警开关 过滤网压差报警 √ 过滤网压差传感器 新风温度 √ 风管式温度传感器,可选 新风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 室外温度 √ 室外温度传感器,可选 回风温度 √ 风管式温度传感器 回风湿度 √ 风管式湿度传感器 送风温度 √ 风管式温度传感器,可选 送风风速 √ 风管式风速传感器,可选 送风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 空气质量 √ 空气质量传感器(C02、CO浓度) 供你参考。
gannima558 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:29
图纸。。。。。。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 12:33
更新时间
2026-01-12 12:33
关注人数
0 人关注

相关问题

怎样删除GHOST系统集成的OFFICE
系统集成项目管理工程师中级考试怎么看书,看哪本书可以过.
新风系统如何过滤异味?
微信,qq真的能取代网络视频会议系统吗
门禁系统的原理是什么?
如何选择合适的新风系统?
如何组装视频监控系统
教育系统多媒体解决方案安庆谁家最专业?
楼控系统
全玻璃地弹门安装门禁系统指的是什么型号门禁 系统

推荐内容

求书
洁净室系统设计要点
西门子楼控点编辑器问题
建筑设备自动监控系统是楼宇自控系统吗
智能建筑系统集成的概念1
请问;谁有扶梯施工的工艺流程呢?
液压电梯额定载量与轿厢最大有效面积之间关系
西门子BA问题
中央空调当量表