烟感进模块要几根线

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
名字难起啊oo 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 18:08
总线进模块了在放也是四根吗,俩根行不
luhangkeji111 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:44
烟感一般是两芯电源 两芯信号 我们是楼宇对讲设备厂家 室内机兼容煤气探测一般都是这个接法 。02552387646
云动长空 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:01
二总线制就两根电源信号一起
w810607 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:26
消防感烟一般是两芯线,你说是要进什么模块?
OLD吴士 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:03
无址(非智能)烟感才需进模块,为节省成本,七至十五无址烟感共用一个地址(编码),烟感至模块二根线,模块至主机则用二根信号线再加二根24V电源线共四根线。