住宅是探测器串联,然后接到可是对讲分机,分机内有报警模块和地址模块吗?这样报警的时候,机房能显示具体报警位置 .

探测器串联,这个只能是显示是这一户的报警 ,具体是厨房还是洗手间或者其他安装探测器的地方,管理中心会分不清,正确做法是每一个探测器独立接线到室内机防区(一般都有8个防区),然后统一定义每一个防区接的是什么,这样就清楚是哪里报警了。

分机内有报警模块,但是没有地址模块,因为室内机防区只是IO输入,地址码是室内机的地址,报警部分没有单独的地址模块。(简单讲就是室内机正常,那报警输入就正常,如果室内机的通讯部分坏掉了,那室内机也报警不到管理中心了)


大商业中,探测器是单个接到弱电井的报警模块,这个报警模块含地址模块吗?比如一块区域8个探测器,那这8个串联,然后一根线到弱电井中的8防区输入模块?这个模块有地址码吗?然后很多防区模块串联,一根总线到机房的报警主机吗  

报警模块一般都含地址模块,也有的报警模块可以扩展很多个地址模块;凡是探测器串联 然后接入到一个报警模块的,不管报警模块有几个防区,也只能接一个防区,那这8个探测器还是在一个防区,8防区模块要分别接8个探测器才能区分8个防区,8防区模块是有地址码功能的,多个8防区模块手拉手接一起,形成一个有规模的报警系统,报警主机出来的总线可以任意接到任何一个防区模块,只要总距离不超过显示就行。

sjy880822 核心会员 用户来自于: 山东省青岛市
2026-01-12 23:15

绘图的时候,住宅是探测器串联,然后接到可是对讲分机,分机内有报警模块和地址模块吗?这样报警的时候,机房能显示具体报警位置

大商业中,探测器是单个接到弱电井的报警模块,这个报警模块含地址模块吗?比如一块区域8个探测器,那这8个串联,然后一根线到弱电井中的8防区输入模块?这个模块有地址码吗?然后很多防区模块串联,一根总线到机房的报警主机吗



晓得点 超级管理员 用户来自于: 山东省青岛市
2026-01-12 23:46

是的,传统的是串联方式接入(485通信的),现在也有新的报警模块是网络接入的