0
关注
745
浏览

机房装的UPS有点不太正常,大伙帮忙看看问题出在哪

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
pengbin727 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:28
用的什么品牌蓄电池
赵泉成12 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:25
按计算能供电4小时
叫我刀仔強 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:44
电池才8块
zhangxihua0224 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:55
你不弄套动环监控么?
hjgg1956 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:14
水货电池。。。。。。。
雪花纷飞191 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:29
也许电池容量不到100A呢
598578203 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:23
刚我测了电压,电池组电压109V,主机充电电压110V,电池单体电压13±0.5V