机房装的UPS有点不太正常,大伙帮忙看看问题出在哪

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
598578203 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:32
刚我测了电压,电池组电压109V,主机充电电压110V,电池单体电压13±0.5V
雪花纷飞191 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 06:08
也许电池容量不到100A呢
hjgg1956 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 06:47
水货电池。。。。。。。
zhangxihua0224 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:36
你不弄套动环监控么?
叫我刀仔強 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 05:40
电池才8块
赵泉成12 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 06:42
按计算能供电4小时
pengbin727 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 06:20
用的什么品牌蓄电池