0
关注
2182
浏览

新风系统梁上不能开孔可以地送地回吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
洪荒 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:13
地送地回没有问题,只是扁管静压大,风量损失较多,进出风口都比较矮,气流组织可能没有那么好而已。
PE Vincent 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:57
A:吊顶式新风的常用管道布置方式包括顶送顶回,地送顶回;从通风原理上来看,地送地回行的通,但实际应用一般不推荐,除去132*30扁管的阻力较大这个因素以外,安装过程也会较为繁琐,涉及到两个地送风转接口的摆放;另外新风属于24小时常开设备,这几种方式所产生的实际运行效果并不会有显著的区别<前提是你安装规范,没有大的错误点> B:目前的管道已经有pe材质的,pe材质有63以及75这种较小尺寸的管径,如果不是结构上的特殊要求,这种尺寸的的孔是可以开的,倘若开孔不被允许,这个尺寸的管道贴着梁来布置对层高的影响也不是很大 总结:地送地回对新风机的机外余压以及安装更为严格
阿里朗山上一大鸟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:10
地送地回问题不大,1.扁管风量损失较大,可以在设计阶段加大风机风量 2. 可以在墙体上开槽,采用侧送风也行
卓子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:08
梁上只要开孔别超过梁高的1/3就行。另外还有过梁器可以解决无法打孔的问题。地下布管综合来看肯定没有顶布管效果好。
牛逼哄哄 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:12
推拉窗的话,简易新风就可以。搜索米皮新风。管道新风维护麻烦。
阿缺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:12
地送地回气流组织不太好,会影响效果,可以考虑地送顶回,回风做成集中回风,特别注意的是要设计成正压。
邱旺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:32
主要看开孔尺寸及梁的大小,不建议从地上走
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:33
实在考虑不了顶送风,就看看墙送地回试试,可能比地送好点喲!另外也可以考虑壁挂式嘛,又简单,省的那么麻烦了。看你自己怎么想
a江湖小白 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:46
已经好几位说过地风管风阻大了,此外地回风,头发灰尘更容易吸进扁管里