0
关注
3800
浏览

新风系统管道的问题?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:53
失败的案例,@DL老姜你给科普下?
文文 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 20:06
安装费不用给了,可以给医药费
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 20:35
1:噪音可能会大,90度弯头不行,得换个弧度大的, 2:可以不加管箍,前提是够结实,软管不脱落。 3:要刷胶,不然会漏风,漏了没事,但是怕吹哨子。 4:你这个新风装了以后会后悔。
熊麻麻 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:33
弯管越多风阻越大 其他都懒得说
仟米纳新风系统 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:55
这管道安装的好难看,安装师傅不专业
年志仁 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:48
1:风管和软管的链接必须用喉箍固定,不得松动、倾斜、晃动 2:管道的链接也需要用胶粘接好 3:至于第一个图片的软管问题,要根据家里实际情况,如果没有办法用硬管也只能这样
查雨集 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:59
哈哈哈,趁着魔兽热潮去把安装师傅打一顿吧 两个字 最好重装
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:27
1、做成这样可能会在下面那个地方积水、灰尘。 2、噪音问题需要具体实测。 3、排风的风阻肯定是管道越曲折风阻越大,并且是在管道不变的情况下,风速越大,风阻越大。