有没有弱电工程师?或者网络工程师的,有个西门子面板网口连接问题求教

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:00
面板里的模块在设计上,线序和水晶头是不对应的。。 据图,上面一排是B类顺序,下面一排是A类顺序 你只需要根据上面一排的颜色顺序,依序把线打到最下面那些槽里就好了。。。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:39
不用按照这个来,你记住你的线序插上就是了,只不过是个颜色标记罢了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:50
2楼就是在误导. 1楼说的正确. 模块,是已经把线序归类设计好.根据相应标识,把线压在槽位中即可. 上面标识为B,下面标识为A. 你公司所采用T568B线序,就把双绞线拨开压在B标识的一排槽位中即可. 根据颜色一一对应即可. 水晶头中的线序,则需要你按照白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕. 这是工业设计标准,不信的话,可以先安装一个试下.看是否连通.