0
关注
442
浏览

高压电缆能不能和弱电布在同一电缆沟

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 15:26
可以在同一个电缆沟里,但必须至少有一个穿铁管(必须是金属管)做屏蔽,并将屏蔽良好接地。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:25
不可以,高压电缆和弱电至少要离半米远并做好屏蔽。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:38
绝对不允许,普通的电缆还可以凑凑,要和高压的搞一起一是规范不允许,二是弱电经常做维护,万一不小心碰到高压的小命就没了.
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 15:42
根据《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 15:26
如果确实无法分开高低压侧电缆沟,最起码要高,低压应该分两侧,或分上下层,高压在底层,低压在上层敷设。规范要求是高压一侧电缆沟,低压出线一侧电缆沟。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:00
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 15:53
2026-01-18 15:44
不允许。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 17:25
更新时间
2026-01-18 17:25
关注人数
0 人关注

相关问题

三层别墅,每层三个房间,电信光纤入户,弱电应该怎么布置?
弱电 AP什么意思
宁波哪里有弱电工程师培训?想找个培训班考个证书……
弱电初学者
弱电项目经理属于哪个部门
【请教】无任何弱电维修工作经验的去从事弱电维修工作有难度吗?
什么是强电工?什么是弱电工?
哪位大神有弱电工程师培训视频及PPT资料?billy612@sina.com
怎么快速学会看弱电图纸
请问室外弱电井的要求?

推荐内容

什么叫弱电总包商?
弱电的图纸深化大概工作都是做什么,我们是施工方,深化由我们来做,请教下有经验的前辈,越详细越好,谢
弱电箱与强电箱有什么区别吗?
弱电布线是什么?弱电系统概念
为什么中国有的大学即使是非英文专业也要用英文教材?
弱电系统整改方案怎么写
工装的强电、弱电图 怎么画??在线等!!!
弱电行业一般纳税人,200万的项目,100万的成本(有票),怎么扣税?
家庭里面最需要什么样的智能设备?
弱电,可以直埋地下的穿线管是什么管
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号