0
关注
621
浏览

楼宇对讲整栋楼有啸叫声怎么修

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:48
检查分机及线路,分机卡簧开关接触不良,线接错会照成啸叫。主机音量过大也会啸叫。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:58
你这个啸叫不是门口主机与室内分机之间的啸叫 应该是门口主机自己的啸叫 就是门口主机里的麦克风反馈了喇叭发出来的声音 可以把麦克风位置移动下,离喇叭远点 或在麦克风上并颗103电容
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:24
整栋楼有啸叫声 这个啸叫是门口主机本身的啸叫 就是门口主机喇叭发出来的声音经过麦克风放大通过线路回来又反馈到喇叭,产生自激,出现啸叫的情况。维修办法根据情况各有不同,仅供参考。 1如果是喇叭或者麦克风变质,音频尖峰引起的啸叫,可以考虑换喇叭或者麦克风。 2常见的故障有在对讲设备内部喇叭没有固定好,掉下来,使得距离麦克风近,甚至有些厂家参数设置最大后,麦克风或者喇叭没有与壳子密封好,内部漏音造成。可以尝试打胶密封。 3如果声音大引起的话,可以考虑在机子外部的麦克风或者喇叭位置上贴透明胶布,再扎小孔的方法,或者拆电路板在麦克上并颗103电容,再者在喇叭上串联一个低阻值的电阻。 4实在不行,就该想想音频线路上的问题,有些厂家的分户线通讯方式,音频通话是一来一回的,线路中间短路或者在某一户内短路音频都会造成主机的音频短路,声音经麦克放大从喇叭出来再放大循环产生啸叫。维修线路方法,断开任何一根音频线观察主机是否啸叫。然后根据情况,断层排查。 希望可以帮到你!

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 18:49
更新时间
2026-01-18 18:49
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

楼宇电子对讲门 一般多少钱一平米
收房时开发商要求业主要交纳楼宇对讲费吗
威视安v828zv楼宇对讲系统接说明书
合肥楼宇对讲门设备哪家的比较好
谁发一份太川的楼宇对讲说明书,维修手册给我,其它牌子也可,好的话可以多给分。
维修小区楼宇可视对讲系统通知怎么写
楼宇对讲系统中单元主机到到管理中心机之间,所需的设备及用线?图中这是什么设备?
楼宇对讲机方便吗?好不好?
楼宇对讲分机接线问题求助。
楼宇对讲系统中CAD图上这个标志是什么意思
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号