经济:优化设计,造价合理,具有较高的性能价格比恶化较低的维护开销。
实用:操作简单,显示明了,维修方便,经久耐用。
(5) 为确保安全技术防范工程的有效性,设计单位可对建设单位的保安管理制度、接处警反应速度等提出要求。 2.2.2 国家标准和行业标准
《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92
《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94
《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》GB/T16571-1996
《银行营业场所安全防范工程设计规范》GB/T16676-1996
《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 50198-1994
《军工产品储存风险等级和安全防护级别的规定》GA26-1992
《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27-1992
《货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定》GA28-1992
《银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定》GA38-1992
《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94
《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94
2.2.3安全防范工程的内容和目的要求 一、安全防范工程的结构和要求
安全防范工程是由入侵报警子系统、电视和/或声音监控子系统、出入口控制子系统、报警通信子系统、巡更子系统、辅助照明子系统、停车场子系统等所组成(建设单位可根据需要任选)。根据建设单位提供的建筑结构图和保护目标以及环境条件,建立多层防卫体系。上述各子系统由一个中心控制室和X个分控室进行监控管理,监控管理权限可分级密码设定。
入侵报警子系统和电视和/或声音监控子系统以及和出入口控制子系统应有联动功能,由一台多媒体计算机进行集成智能化监控管理。如果该计算机一旦发生故障,要求各子系统仍能单独进行正常工作。某子系统出现故障不应影响其他子系统进行正常工作。
系统的应用软件应比较成熟,能在WindowsNT4.0或Windows95以上的操作,在操作过程中不应出现死机现象。
应用软件的主要功能:
(1) 保安操作员的管理 :设定保安操作员的姓名和操作密码、划分操作级别和控制权限等。
(2) 系统的状态显示 :以声光和/或文字图形显示系统自检、掉电或欠电、出入口控制人员通行情况(姓名、时间、地点)、设防和撤防的区域、报警和故障的部位。入侵报警时入侵部位的图像和/或声音应自动同时显示可能的对策.
(3) 系统的控制:视频图像的切换、处理、存储、检索和回放、云台与镜头的预置和遥控,对防卫目标的设防和撤防,门的开关及其他设备的控制。
(4) 事件的纪录与查询 :上述保安操作员的管理、系统的状态显示、系统的控制都应有纪录,需要时能简单快速检索和回放。
(5) 报表的生成 :可生成和打印各种类型报表。报警时自动打印报警报告(包括报警发生的时间、地点和人数、值班保安员的姓名、接处警情况等) 二、中心控制室的要求
中心控制室应视为要害部位,有相应的防护措施,并应尽可能独立设置。主要源和备份电源应能满足系统供电要求。有防雷措施,符合等电位接地和电涌保护要求。
中心控制室设备应预留10%-20%的开放性接口,以便日后扩展和改装。同样应预留开放性通信接口,以便与**部门接警中心和/或保安服务公司监控中心等联网。
中心控制室设备布局合理,光线适度,接线整洁,便于工作,便于维修。
中心控制室应有有线无线报警通信设备。 三、各子系统的要求
(1) 入侵报警子系统的要求
针对防护目标,建立防范区域,在可能的入侵路径上设置多层自动报警,在重要部位设置手动报警。报警响应时间不大于1。报警发生后自动调出对应报警点的现场图像和/或声音,图像和/或声音调出时间不大于2。
(2) 电视和/或声音监控子系统的要求
除了对所有报警点有联动的现场图像和/或声音复核外,重要工作区、公共场所和通道也应有图像监控。所有摄像机的图像应能同时显示(包括有一部分是多画面分割显示)。图像分辨率不低于25万像素,图像质量按5级损伤制标准或按5级质量制评分标准达到4分以上。纪录图像的回放应达到可用图像要求。声音复核要求声音清晰可懂(灵敏度1.5V/,信噪比≥60B,通频带200-8000HZ±3B,失真度≤5%)。
(3) 出入口控制子系统的要求
设防区域中的重要出入口,设置出入口控制。有效的管理门的开启和关闭,保证授权人员方便进入,限制为授权人员进入,对强行进入行为发出报警(与电视联动)。对出入人员、出入时段和出入区域分类管制并有登录和存储。
(4) 其他子系统的要求
建设单位根据自身管理要求提出。
阅读全文