火灾自动报警系统的维护 定期检查、试验和保养 日检:每日应检查火灾报警控制器的功能和系统的运行情况; 季检:每季度检查和试验火灾自动报警系统下列功能: 1)试验探测器的动作及确认灯显示; 2)试验火灾报警装置的声光显示; 3)试验水流指示器、压力开关等报警功能信号显示; 4)对备用电源进行1-2次充电放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验; 5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: 防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; 室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; 泡沫灭火系统、气体灭火系统的控制设备; 火灾应急广播、火灾应急照明灯及疏散指示灯。 6)强制消防电梯停于首层试验; 7)消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验; 8)检查所有转换开关; 9)强制切断非消防电源功能试验。 年检:每年对火灾自动报警系统的功能应作下列检查和试验: 1)每年应对所有探测器试验1次; 2)按季检条款中各项进行试验;