暖通南社 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 02:28
双绞线布线注意事项: 1.线缆敷设要求 (1)线缆的型号、规格应与设计规定相符。 (2)线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 (3)线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正,标签应选用不易损坏的材料。 (4)线缆终接后,应留有余量。交接间、设备间的对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区预留长度宜为l0~30mm;线缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (5)线缆的弯曲半径应符合下列要求: ①双绞线的弯曲半径应至少为其外径的4倍。 ②主干双绞线的弯曲半径应至少为其外径的1O倍。 ③光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 ④综合布线系统的缆线必须与电磁干扰源保持一定距离,以减少电磁干扰的强度。 (6)当综合布线区域存在的干扰低于上述规定时,可采用非屏蔽缆线和非屏蔽配线设备进行布线;当综合布线区域存在的干扰高于上述规定或用户对电磁干扰有比较高的要求时,宜采用屏蔽线缆和屏蔽配线设备进行布线,也可以采用光缆系统;当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽。 (7)在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在通道两端出口处用填充材料进行封堵。
三毛3660697 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 02:47
八根线排列:橙白 橙色 绿白 蓝色 蓝白 绿色 棕白 棕色
夏掰创业 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 02:10
按照国际标准做就好了,都标准化了。
弯月雪舞 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 02:59
你这问题,怎么回答你呢,我这里就说网线(双绞线)了。 网线、电话线、2芯/4芯/8芯信号线,闭路电视监控视频线等,一般传输数据和信号的线材都属于弱电。在敷设线路时,弱电线路要和强电线路敷设在不同的线槽里,以防强电线路对弱电线路造成电磁干扰,影响弱电线路的数据与信号传输。 至于如何进行布线,这个你要看具体的建筑设计图,才能做出规划。现在的建筑在建设时都以规划好,线路走势图,你只需要按照建筑设计的强弱电布局,按照标准敷设线路即可。