松下新风系统的全热交换器FY-E15PMA霍尼韦尔加电子净化器的FC400B能否解决户内空气质量问题?

查看全部 3 个回答

无蛋盲侠郭高原 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 11:44
新房装修装了,正好是霍尼韦尔FC400B加E15PMA的组合。昨天和今天,室外PM2.5的浓度在300微克每立方米左右。新风打在换气档位,不做热交换,运行一小时后室内的PM2.5浓度降低到80微克每立方米,然后过了20个小时,今天早上去新房检查,情况如下图所示。我是把霍尼韦尔的净化箱放在新风之前了,效果就是这样。因为做的是集中回风,所以回风的客厅PM2.5浓度会高一点,换气效率没有每个房间都有回风高。距离机器最远的房间因为风速风压都有损耗,所以换气效率是全屋最低的,PM2.5也会相对比别的房间高一些,但比回风区要低。除了新风以外,我所有的门窗都带密封条,家里只有推窗没有移窗移门,空调洞也做了封堵,确保了房子的气密性。现在的问题是施工的时候没考虑到房子面积和新风管道的消音,机器的风量太大,开高档位的时候,距离机器最近的房间和回风的客厅风声太大。哦,对了。霍尼韦尔FC400B虽然可以和松下E15PMA联动安装,但是只有在新风机开在高档位的时候净化想才会开机工作,建议你不要将两者联动,而是分开两路供电,用一个开关单独控制净化箱。我当时不知道这个问题,现在只能把净化箱打在常开档,然后用空气开关控制整个新风电路的同断。高