施工问题篇:
❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了?
❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔?
是否需要采用”中空消音管“?
❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯?
补充知识:
选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量
选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。
18 回答
全部都是出风口,回风是集中回风,在客餐厅中间地带
确定通风路径:新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。 条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理,及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面上,对立面为最佳。
(2)通风风量
&lt;img src="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png</a>" data-rawwidth="1056" data-rawheight="823" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1056" data-original="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png</a>"&gt;
&lt;img src="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png</a>" data-rawwidth="773" data-rawheight="406" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="773" data-original="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png</a>"&gt;
确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米, 或每小时换气一次,两者取大值。
(3)通风时间
&lt;img src="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png</a>" data-rawwidth="721" data-rawheight="364" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="721" data-original="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png</a>"&gt;
保证通风的连续性——一年365天,每天24小时持续不断的通风。
除此之外还需要根据具体情况考虑其他一些问题。
(1)送、回风口的数量
送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个送回风口即可。
如果是别墅客厅,会议室,办公室等中型面积的场合,需要适当的增加风口。普通住宅在书房等房间,可根据实际使用情况不安装。
(2)特殊场所安装
洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口!而是装两个独立的排气扇。
客厅送风口建议安装在距离污染源较劲的位置,比如靠近厨房或者靠近门口的位置,回风口可以与送风口对角安装!