请教老师新风系统设计方案合理否?报价是否合适?霍尼韦尔FC400臭氧严重吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
zbtc7743787 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:55
从风口布置来说图一比图二合理。但是没有管道直径和各独立空间所需新风量,其他因素无法判断。 卫生间室外段没有空间排管道,新风机可以考虑装厨房,这样您晚上休息的时候噪音会更小。
驼背蚂蚁 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 00:36
首先,你这是用PVC管做的枝干式安装,噪音绝对不会低!作为第一份的图纸设计也是有一定问题的!你哪个口风大,哪个口风小,目测都已经帮你鉴定完毕了 另外无论任何品牌的任何机器,都会存在一个漏风率的问题,送风管路将来也会很脏,需要清理,PVC管路怎么清理? 第三、新风安装是有一个得风率的问题,图示系统的得风率不会太高!说实话,非并联式的系统基本都是忽悠人! PVC一个家里马桶用的管道用来做新风,反正只有中国人在用,老外是没用的
氧气制造局 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 01:01
还用看 肯定图一设计合理 我非常喜欢PE管道 我在苏州地区是推动整个市场无菌管道先驱 总结给你 1.pvc属于下水管道材料 含有塑化剂 平时走水可以,走空气问题就出现了,水和空气中的氧含量完全不同,日积月累使用会被氧化,内壁粉化. 2.安装时,肯定会变径,增加风阻,消耗风压,影响最终风速和得风率,按照目前国内新风机风口法兰设计基本在150,而国内pvc规格 标准,市面管材店可寻到,非标及欧标网上或特别管道厂家定制. 通常机器风口变径为110后作为主支路,过梁打孔影响建筑承重安全,在途径需要的房间进行(斜三通+软管 )预留风口,往往最远端风口无风. 3.安装使用胶水粘合,并且多年使用后管道内壁积灰,二次污染无法清洁. 4.最终得风率差 臭氧问题是可能的有的啦 根据室内空气质量gb/t 18883-2002 要求是小于0.16mg/h 浓度就没有关系 鄙人是非常歧视静电吸附的 自己做的ppt材料 截图正好发一张 哈哈 首先过滤效果 根据通过风口和使用维护周期有关系 其次维护 感觉是节省了滤料的钱 但其事清洁非常麻烦 清洗不干净会发生高压碳化 使用过程后喷的风口附近黑黑的 所以一般净化箱还配了粗效滤网 而为了过滤吸附臭氧还配了活性炭滤网 所以是真的无耗材吗?
卓子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:45
第一个方案比较合理。管道的走线提醒下是根据你的吊顶走的,比如我看其中一个进风管是沿着卧室里面走然后打洞到客厅,如果你卧室不做吊顶,而客厅做吊顶,可以改成走客厅的吊顶,打洞进卧室安装一个出风口。另外需要提醒你的是,像客厅,卧室的出风口如果下方有人坐或者睡的话,出风口一定要水平出风,别装成下出风吹人。产生的噪音绝大多数都是管道出风的噪音,安装到卫生间,机器噪音应该影响不到。不知道你卫生间外面是什么情况,进出风管子如果离得近可以出墙后做成一长一短或其中出风口拐弯延长等办法(不过得根据现场实地情况决定方案),尽量拉开距离。PVC足够用了,都在你屋子里面,又不风吹日晒,只是通风,没有那么夸张。价格方面霍尼韦尔不了解。臭氧这个真心不了解,但是我记得化学课学过,臭氧极易分解,不稳定,而且离开了浓度谈伤害就是耍流氓,我个人觉得不会有多大影响。你可以再查查资料。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 01:38
更新时间
2026-01-14 01:38
关注人数
0 人关注

推荐内容

家用新风系统是不是未来的需求趋势?
?新风系统梁上打孔,过梁器是否都不可取?
新风系统除湿效果好吗?
远大号称自己的新风系统过滤PM2.5可达99.9%,是真的吗?
沃森新风系统怎么样?
新风系统的自然进风口采用HEPA滤网会严重影响新风进气量吗?
家庭新风系统管路设计?
北京哪个新风系统牌子好?
森德、霍尼韦尔、松下、雅舍哪个新风系统更好用啊,有没有能推荐的,给推荐一个?
新风系统风口挡住石膏线怎么办?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号