松下新风系统的全热交换器FY-E15PMA霍尼韦尔加电子净化器的FC400B能否解决户内空气质量问题?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
无蛋盲侠郭高原 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:18
新房装修装了,正好是霍尼韦尔FC400B加E15PMA的组合。昨天和今天,室外PM2.5的浓度在300微克每立方米左右。新风打在换气档位,不做热交换,运行一小时后室内的PM2.5浓度降低到80微克每立方米,然后过了20个小时,今天早上去新房检查,情况如下图所示。我是把霍尼韦尔的净化箱放在新风之前了,效果就是这样。因为做的是集中回风,所以回风的客厅PM2.5浓度会高一点,换气效率没有每个房间都有回风高。距离机器最远的房间因为风速风压都有损耗,所以换气效率是全屋最低的,PM2.5也会相对比别的房间高一些,但比回风区要低。除了新风以外,我所有的门窗都带密封条,家里只有推窗没有移窗移门,空调洞也做了封堵,确保了房子的气密性。现在的问题是施工的时候没考虑到房子面积和新风管道的消音,机器的风量太大,开高档位的时候,距离机器最近的房间和回风的客厅风声太大。哦,对了。霍尼韦尔FC400B虽然可以和松下E15PMA联动安装,但是只有在新风机开在高档位的时候净化想才会开机工作,建议你不要将两者联动,而是分开两路供电,用一个开关单独控制净化箱。我当时不知道这个问题,现在只能把净化箱打在常开档,然后用空气开关控制整个新风电路的同断。高
ae29 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:51
我目前也在考虑新风,按照我现在的考虑比较倾向于采用松下pma系列机器+fc400b。我坐通风的朋友也比较推荐这样。 1.fc400b看说明书过滤效果确实不错,但是我不知道究竟如何,同时在热交换芯这块,按照某商家说法存在新风回风混风的可能,就是说密封性不是百分之百,所以他们是把fc400b放在新风后端。 2.fc400vb+松下过滤效果肯定要好于用单一的方案 3.同样某商家说担心松下与fc400b匹配问题,认为与原厂匹配最好。我认为不存在此问题。 4.松下的机外风压高于霍尼韦尔的机外风压。因为hepa滤网有风阻。有人喜欢风压大一点这样(不用hepa滤网)换气量会更高,但噪音可能增大。 5.我查了一下松下的静电箱,也推荐用非pma机型,由此看来静电吸附应该效果可靠。
元里 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:15
美国霍尼韦尔电子净化机FC400和松下的介质过滤网相比:1,FC400主动式送风风阻小,另一个被动式送风风阻大;2,FC400没有后续耗材只需清理冲洗,另一个不能重复使用,后续耗材大而且贵;3,FC400除了有去除PM2.5,还有杀菌,除病毒等功能,另一个却没有。 综合起来还是霍尼韦尔的静电除尘更有优势!!

关于作者

随风 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-13 09:48
更新时间
2026-01-13 09:48
关注人数
0 人关注

相关问题

有几个问题请教老师傅
楼宇对讲分机接线问题求助。
人行摆闸关门后一直提示非法闯入, 请刷卡是什么问题
新手初学弱电,请教问题
求高手帮忙解决电梯随行缆和双绞线传输器的配合问题。
智能家居不同品牌之间的系统能兼容吗?比方说我照明用一个品牌,安防用另一个品牌。使用起来有问题吗?
有一个小小的问题。
DIY汽车法拉电容组的问题,希望电工朋友帮忙,谢谢了
有关门禁的问题
ID卡IC卡破解问题?

推荐内容

新风系统设计方案是否合理?
新风系统可以不装热交换吗?
请问松下新风系统的25pma与25zdj1c差别在哪呢?过滤效果一样吗?
有没有新风系统愿意开放协议做一个接口,可以在手机或者电脑实现控制?
新风系统品牌对比?
霍尼韦尔新风系统ER250+fc400 和松下的FYE25PMAL的比较?
窗式新风系统是什么?
新风系统怎么样?哪个品牌比较好?
松下新风系统怎么选?
霍尼韦尔的优才计划到底是什么?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号