2
关注
1147
浏览

我想了解下数据中心对环境的严格要求有哪些?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
晓得点 超级管理员 用户来自于: 广东省深圳市
2026-01-12 09:46
不管大小机房,环境要求应该都有以下几个方面: (1)静电:主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV机房地面的静电泄漏电阻和绝缘体的静电电位也要符合相关的规定。 (2)噪声:计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。 (3)照度:计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x。 (4)无线电干扰场强:在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。 (5)磁场干扰:磁场干扰场强不大于800A/m,也要按照规定的大小设置。 (6)地板振动加速值:在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于5OOmm/s。 (7)温度、湿度:温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。 干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。 相对湿度:40%~50%。 最大温度:2l℃(69.8℉)。 最大变化速度:每小时5℃(9℉)。 (8)电阻:主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE6650一1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。 (9)污染物:远离腐蚀气体、易燃易爆物;腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害,同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影晌,还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 10:35
更新时间
2026-01-12 10:35
关注人数
2 人关注
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号