弱电机房防雷接地怎么做?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
暖通南社 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 16:11
配电箱与金属导管跨接 工艺说明:柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。金属导管与配电箱连接处必须做接地跨接,且各管路必须单独与汇流排或接地干线连接,不得串接。 电气设备接地 工艺说明:每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。 总等电位联结 工艺说明:建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串线连接。 局部等电位联结 工艺说明:等等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。 希望对你有所帮助。
中国强弱电智能化网 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:42
弱电机房防雷接地的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。  弱电机房防雷接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方。由此可以我们知道,监控系统防雷接地工程的广泛*和重要*。  弱电机房防雷接地一方面,随着时代的进步,强功能高价值设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保护;另一方面,微电子技术的推广,使得现代设备要求更低的接地电阻,还往往需要抗干扰。 实践要求有更加系统的接地理论来对工程实际进行指导。根据近年来的设计施工经验,认为:  a 、接地连接方式和接地参数并重;  b、以减小或消除同系统中不同*质的接地(如防雷地、工作地、外壳接地、静电地、信号地等)之间的电位差为目的,选用适当的布线方式;  c、根据地网所在地的接地电阻、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计; 监控系统防雷是一项综合*工程,主要包括外部防雷和内部防雷两个方面:  弱电机房防雷接地的外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地极二合一防雷器等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。  弱电机房防雷的内部监控系统防雷是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器即过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。
智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:08
前言: 最近项目在做弱电机房的防雷接地工程,薛哥整理了一些防雷接地知识分享给大家 正文: 一、概念 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 二、设计原则 通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。 通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。   引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。 接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施: ①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极; ②减少联合接地系统的直流工作电流; ③保护接地系统应没有直流或交流电流; ④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施; ⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。 接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。 采用分设接地方式时应作到: ①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。 ②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。 联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下: ①各种直流电源母线需接地的一极; ②引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测试用地,以及测试仪表的接地; ③各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地); ④电报机械和自动电话中继器的工作接地; ⑤引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层; ⑥各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,避雷器等); ⑦容易产生噪声干扰的盘架单独接地。  保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下: ①交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳; ②交流电源线的金属外皮; ③交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。 采用合设接地系统时应作到下列要求: ①联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施; ②所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备; ③不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。 通信机房内设备至回流排的连接导线。 铜芯不应

问题动态

发布时间
2026-01-12 16:41
更新时间
2026-01-12 16:41
关注人数
0 人关注

相关问题

请问以下都分别是什么弱电线缆? 4x0.22 shilded
智能门锁卡不能用了怎么办。
千丁智慧社区到底是怎么升级的?能加 盟吗?
锐捷三层交换机要和锐捷二层交换机连接,用的是多模光纤模块和多模跳线,应该要怎么配置么?
门禁系统为什么总是出故障,纯粹的弱电系统为什么会不稳定?
外行第一次做弱电项目 求指导布线 图很简单
弱电工程师的薪资和职业前景怎样?
我想了解下弱电培训的情况,
开衫毛衣门禁怎么织
这个可视系统室内分机怎么接

推荐内容

消防弱电图纸上DZX是什么意思
强电和弱电的区别?
怎样成为一个优秀的弱电工程师?弱电工程师具体的需要学习些什么?
大对数网线的额定电压是多少 大对数网线
弱电工程师
办理三级弱电施工资质的条件
干弱电的人一般在什么环境下工作
弱电专业有哪些?
从事安防监控、综合布线行业要如何起步?
安防监控行业可以使用的客户管理CRM和企业管理ERP软件有什么?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号