机房的强电列头柜与弱电列头柜有何区别?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
中国强弱电智能化网 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 02:42
“列头柜”是一列机柜设备最顶端的一个机柜,为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络布线传输服务或配电管理的设备,一般位于一列机柜的端头。从字面意义上就知道是位于一列机柜端头的柜子。其实列头柜只是一个比较形象的设备管理与分配机柜的定义,它的摆放位置很多情况下是位于一列机柜的一个端头,但实际上它可以位于一列机柜的任何位置上,甚至单独放置,所以叫列头柜,列头柜起的是分流的作用。 主要功能是对这一列机柜的交流或者直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里边集中了很多断路器。 机房配电回路一般是双路市电接入,首先进市电配电箱,一部分给UPS,一部分给空调和照明、普通插座,UPS下端再进UPS配电柜,分配到各个列头柜,经列头柜后接入各机柜PDU再到负载。 在大型机房里列头柜是必要的也是必须的: 1、由于UPS配电柜的输出分路有限,而列头柜可以按设备的电力需求进行优化配置,解决电源柜分路不足的问题。 2、方便电路的检修,单一分支电路出现故障不必总配电柜断电检修,只需要断开该路电源检修,大大提高机房整体电路的容错性。 强电列头柜与弱电列头柜的区别 列头柜一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种:强电列头柜、弱电列头柜。 1、“强电列头柜”是管理和分配市电或UPS电的设备,常位于一列机柜的端头。对于有容错要求的机房,强电列头柜通常位于一列机柜的两个端头,以达到容错(n+n)的目的。 2、“弱电列头柜”主要用于网络布线中线缆的分配,机房中弱电线缆太多,小机房通过一两个主配线架来管理所有的网络线缆还有可能,在中大型机房,如果都集中到主配线架上是不可想象的,所以需要增加1~2级列头柜来分散线缆布放。 强弱电的列头柜之间的区别: 一般机房中,强电列头柜位于机柜的一端,弱电列头柜位于另一端;对于有容错要求的机房,比较常用的做法是两端都是强电列头柜,弱电列头柜位于一列机柜的中间位置。强电列头柜的管理功能很强,现在还有精密列头柜更是加强了强电列头柜的管理功能,它不但可以监控到常规的电气参数和开关状态,还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等问题。 而弱电列头柜更倾向于分配,但在增加了电子配线系统后,弱电列头柜的管理功能也得到了很大的加强。 智能模块列头柜PDM和传统配电柜有什么区别? (1)传统配电柜使用指针式仪表或者数显式仪表,只能有限的监测配电柜参数,满足基本的需要,智能配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主板,全面的监测系统的各项运行参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜的空间占有,提高了配电柜的容积率。 (2)传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜上;而智能配电柜,除了配电管理外,还具有运行管理与安全管理的功能,有效的提高了整个配电系统的可靠性,降低了风险。 (3)传统配电柜支持的回路少,整体占地面积大,智能配电柜采用高精度高集成的模块,提高了柜体的容积,支持较多的回路,减少了占地面积。
暖通南社 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 02:30
 强电列头柜与弱电列头柜的区别列头柜一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种:强电列头柜、弱电列头柜。智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 02:57
一、列头柜简介 列头柜是一列机柜设备最顶端的一个机柜。通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列柜的交流或者直接负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里面集中了很多断路器。接下来介绍一下列头柜的主要作用及使用原理。 电源分配列柜简称列头柜,而列头柜又分为普通列头柜和精密列头柜。普通列头柜主要用于通信机房及站传输设备机房,安装在设备的列头和列尾,与条形架通信机列、光端机列等配套,通过本设备中的配电装置,为通信设备进行电源配。 精密列头柜是机房配电在整个机房中起到至关重要的一环,但是也是很容易被忽视的一关,现在的机房设备服务器、空调、ups、风机等都已经做到了随时可以监控的这一步,而机房配电的监控恰恰是一个空白,传统的配电柜也只是几个表头加上几路所需的开关而已,即使做动环监控也只是在配电柜里进行二次改造(增加各种模块)。这样既繁琐而且效果也不大。 机房配电回路一般是双路市电接入,首先进市电配电箱,一部分给ups,一部分给空调和照明、普通插座,ups下端再进ups配电柜,分配到各个列头柜,经列头柜后接入各机柜PDU再到负载。 列头柜电源进线一般选用双电源进线,当一路电源系统故障断电时,另一路电源自动投入以保证供电连续性。为实现短路、过载保护,在双电源前使用塑壳断路器,提供短路、过载保护,还具备隔离功能,方便检修。箱内一般需设置电气火灾监控系统,电气火灾探测器和监控单元。由于机房设备对雷击非常敏感,所以一般要选配浪涌保护器。 列头柜的主要出线回路可以选择塑壳断路器,如果有需要,可以加装漏电模块。机房设备的供电连续性非常重要,列头柜进线处配置有电力参数测量仪,能实时监视电气参数水平,及时发送故障报警信号,提前发现潜在的故障隐患,同时监视用电能耗水平。 列头柜柜内可按需选配配电模块,模块化结构便于拆装、维护,模块允许用户快速、灵活的增加和删减回路,满足机房用电量的扩容需求。 配电柜通常是由自动控制开关、隔离开关、熔断器、接触器、继电器、电表、指示灯、按钮、开关等机电元器件、半导体元器件和柜体组成。 在设计配电柜时,首先要考察计算机用电设备、机房辅助用电设备、备用供电设备等各方面的相互关系;其次要了解各种用电设备的负荷,控制开关的安装位置,使用方便,配电柜内布局整齐、统一;最后,要把机房各个配电柜之间控制关系搞好。 二、机房专用配电柜的一般要求①机房配电柜在编号时,除正常设配电柜号外,还应加配电柜的用途。如:5号ups电源输入柜。②机房配电柜根据用途设计各路供电要准确、可靠。不同性质的供电对象不宜放在一个柜内控制。配电柜内要留有备用电路,作机房设备扩充时用电。③配电柜内选用的自动控制开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件,要性能可靠,技术指标达到设计要求,能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。④配电柜内应有应急开关。当计算机机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断计算机电源、空调电源、新凤电源。 ⑤配电柜应设置电流表、电压表,供检查电源电压、电流以及三相间平衡关系。⑥计算机设备控制配电柜应设置频率表:供观察ups电源输出的频率变化。⑦配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电源通断情况。⑧配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电柜外壳绝缘。 ⑨配电柜内采用的母线、接线排及各种电缆、导线、中性线、接地线等,都应符合国家标准。并按国家规定的颜色标志、编号。⑩配电柜内各种开关。手柄、操作按钮,应标志清楚,防止使用中出现误操作。 配电柜内铝排与铜件相接时,要采用铝铜过渡材料。如铝铜过渡材料有困难,铜件上一定要上锡。有些特殊用途的配电柜,可设报警装置。配电柜绝缘性能,应符合国家标准GBJ232-82《电气设备交接试验标准篇》中第20.1.1条的要求,一般情况下不小于0.5MΩ。

问题动态

发布时间
2026-01-16 04:19
更新时间
2026-01-16 04:19
关注人数
0 人关注

推荐内容

如何通过弱电控制强电,如利用单片机控制水泵工作。
系统集成与弱电区别与工程技术案例
做弱电系统的公司的技术支持部的作用到底是什么?
从零开始学弱电电工技术
我不是工程师 但是现在在画图 想请教一下弱电设计方面的问题 谢谢
弱电接头
弱电布线是什么?弱电系统概念
想学门技术,求大家推荐本人大学学的是管理类,高中是理科。所以说无论学什么都是零基础,暖通,弱电,机
安防行业售前的出路在哪里?
强电与弱电 高压与低压 你知道多少
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号