2
关注
2491
浏览

精密空调下送风,机房静电地板的通风率怎么计算?

查看全部 1 个回答

晓得点 超级管理员 用户来自于: 广东省深圳市南山区
2026-01-12 22:38
希望可以帮到你,上午因为有事不能及时回复。 根据风量计算公式:Q = A x V, 其中 Q为风量( m3/s ) A为开口面积( m2 ) V为流向百页之风速( m/s ) 根据压力损计算公式: Pd = D / 2 ( Q / Ci / Ac )2, 其中 Pd为压力损( Pa ) D为空气质量( 1.2 ) Q为风量( m3/s ) Ci为进风系数 Ac实际通风面积( m2 ) 通风量就是风量 通风 室内空气品质 通风量计算 首先是需要确定系统的通风量,根据通风量再计算通风管道的大小,而不存在管道通风量的说法至于通风量的计算,是没有具体计算公式的。 通风量的计算一般有两种方式: 1、是根据换气次数计算,至于换气次数的取值,应根据房间的用途、放置何物、环境要求等等确定,一般在各个行业内的设计手册都有相应的规定。 2、是根据消除余热计算,即L=3600×Q/(1.2×1.01×(t1-t2))。 最终通风量应取方法1、方法2计算得出的较大值。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 23:35
更新时间
2026-01-12 23:35
关注人数
2 人关注

推荐内容

All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号