@新风系统 @新风系统 @<em>新风</em>系统 @<em>新风</em>系统 @<em>新风</em>系统 @净阁<em>新风</em> 刚结婚,新家装修。因为所在地空气比较差,本人慢性咽炎又对空气质量比较敏感,也为了家人的健康考虑,准备在家装一套新风系统。
先说下新家的基本情况,使用面积112平,四室两厅两卫一厨,扣除卫生间厨房后95平,格局去下图。其中1-7分别为客厅,主卧,书房,西次卧,餐厅,厨房,东次卧。

联系了本地的一家新风系统安装公司,本来考虑的是松下25PMA,后来工程师到家里看了之后推荐意大利威特奇的HRC250,说是这个机外静压更大,热交换芯也更好。同时出了一套安装方案。如下图所示。

因为在网上也了解了一些知识,对现有的方案有一些疑问。一是现方案中客厅和主卧共用一根送风管道,而这两个房间又面积最大,我觉得会不会送风量过小,特别是需求量最大的客厅。自己的一点想法是能不能在客厅东侧一面单独走一根管道供客厅用,如下图所示。跟工程师请教过这个想法,工程师说这样风量会大一点,但分出来过多管道不好,而且还会导致多一面吊顶。另外一个疑问是想让餐厅和西次卧共用一根送风管,这一点跟工程师沟通了没问题。

因为新风系统使用年限较长,如果前期规划不好会导致后期比较被动。恳请大家帮我出出主意,特别是客厅是否应该单独送风。
谢谢!
@<em>新风</em>系统
阅读全文
收起全文