可以装两台
咦唏嘘 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:54
到东端风量小了,管径就要小一些了
一瓢风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:49
远端管径变小是为了增加风压,不过是否合理需要要看风道具体设计。 如果风道较为复杂,建议使用风阀平衡各风口风量。 还有一点,如果房屋结构允许,可以考虑风道开槽地上,或者裸走再找平,这样就可以让风道尽量少拐弯,降低风道阻力。 风道阻力没有激增节点的情况下,末端管径变小是合理的!
暖通小二 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 20:08
讲道理,按照你说的尺寸变化,卖空调说的是正确的。送风过程中有压力和风量的损失,如果风管不做变小口径,如同不断变小的水流依旧在同样口径确水管内流动,将会导致压力不够。无法满足送风量的要求,自然也无法达制冷要求。根据不断减小的压力和风量来合理制定风管口径才是正确的。
放心修 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 19:26
@飕飕袁邀。

卖新风机的人说靠近新风机的一端用250mm管道,最后变成110mm的。

先给出结论:110mm不可以,250mm看使用情况。 ------------------------------------------------------------------------------ 1.110mm 房间面积=10*30=300㎡ 假设层高3.5m,300*3.5=1050m³ 300风量的新风机推荐的孔径一般是150-160mm,那么110mm管径的进风管对应的是多少风量呢?200m³/h左右(适宜风阻)。 1050m³/200m³/h=5.25h 每5小时换一次气?四舍五入就等于没有装! ------------------------------------------------------------------------------ 2.250mm 250mm管径对应的一般是600-700风量的新风机,咱们就按700风量的算 1050m³/700m³/h=1.5h 大概1.5小时换一次气,勉强够用。 但是700风量的设备噪音有多大呢?晚上睡觉时,为了净化效果,房门必须打开,您是要保证净化效果而忍受噪音还是要一个舒适的睡眠环境而舍弃净化呢? ------------------------------------------------------------------------------ 因为没有户型结构等信息,700风量的新风机能不能净化300㎡的房子暂且不表。 如果屋内拐角较多,影响气流组织,还是建议装2台或以上的新风净化设备。 依据个人经验整理的材料,还有很多需要完善的地方,希望能您一点参考!
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-14 20:32
他说的比你有道理

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 21:21
更新时间
2026-01-14 21:21
关注人数
0 人关注

相关问题

人脸识别在公安系统有哪些应用?
冷冻水系统的监控
通道闸(三辊闸、摆闸、翼闸)系统的布线麻烦吗?
安防方面,系统集成和自动化有什么区别呢?
一个家电怎么接入智能家居系统?
门禁系统怎么改密码啊?
电子白板中的多媒体控制系统怎么用
个别业主的门禁系统损坏维修费该物业出吗
什么是销跟?在电网行业所用的SAP系统中,营销与财务系统集成。
门禁系统中IR/M表示什么

推荐内容

家用新风系统是不是未来的需求趋势?
北方房已装修,欲安装无管道新风系统,这里有霍尼韦尔、皓庭、创适、弗瑞仕等,可有什么安装方案可推荐?
蝶莱新风系统怎么样?
哪个牌子的新风系统代理好做?
中央空调的新风可以代替新风系统吗?
新风系统设计软件求推荐,菜鸟入门,大神多多指点?
新风系统有没有必要安装?
新风系统的自然进风口采用HEPA滤网会严重影响新风进气量吗?
家庭新风系统的设计与施工应注意什么细节?
万科新风系统怎么样?用的啥牌子
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号