远大新风系统怎么样?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
Xi Yang 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:17
  • HEPA过滤纸又不是什么高科技,几十块钱的玩意而已。新风系统的好坏,主要是在机电系统的静音、节能性能,以及换气设计、热交换什么的地方。
  • 你就算不装新风,总不可能一天到头都不开窗户吧?哪怕是标号很低的HEPA,也比你直接开窗户强吧?
孙一花 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:11
我做暖通设计几年了,代理的新风品牌主要是松下和远大(其他的就不说了)。就这两款相较而言,远大的去除PM2.5的效果确实比松下好,简单来说就是装有远大新风的室内空气的PM2.5的值可以保持在10以下(出风口可以达到0),而松下的保持在15以下(出风口达到5以下)。但是远大的会产生臭氧,也会有味道,对臭氧敏感的人可能会比较反感,不敏感的人问题不大(我平常在办公室就没什么感觉2333)。同风量(拿250风量的作比较)的远大的会比松下的要贵一万左右,这是因为多了一个静电过滤(也就是产生臭氧的原因)。远大的只有柜机(外观大小类似于空调柜),但是管道可以走在吊顶里面,而松下的只有吊顶的,装修完了做松下实在影响美观(不算作壁挂的新风机),简而言之就是单单从美观的角度来讲的话装修前装松下,装修后装远大。这就是我现在能想到的如果有疑问,回复我可以继续补充。
阿里朗山上一大鸟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:02
公正客观讲 零耗材的新风或者空气净化器对家人是不负责的。 静电除尘主要是商用,工业厂房等,为啥:1 效率高 2 污染面积浓度大 3 成本 这三个原因是万不得已使用静电除尘的原因。给家里静电积尘的净化系统 不合适 不健康 不环保,钱不是这么省的。 专业净化厂商都明白一点,电压越高,臭氧释放量会级数倍增长,因此专业的净化厂家会注意两点: 1 电压控制在7500V 以内 有的厂家做到15000V 我就服了 吹牛逼也不能不注重健康啊 2 静电发生器后安装除臭氧滤网 最大程度上降低释放出去的臭氧含量。 做人做事还得厚道 有良心 我们给一家设计院安装的静电除尘设备,民用用静电除尘至今我们公司未涉及到此类工程
韩炜 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:44
远大新风用静电集尘的技术,有臭氧和氮氧化物的风险。 静电集尘以前用在烟道气上。 学过化学的人都知道,污染治理有一个原则就是去除污染物的时候不能引入新的污染物。这是一个原则。 参照规范3.3.6 现在的品牌包装有一个趋势就是号称跟技术死磕。其实已经烂大街了。
毕明迪 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 04:40
效果和质量都没有问题,只有两个小缺点,第一,价格略高,但是后期耗材少,使用费用低。第二,主机不能安装在吊顶内,样子像柜式空调,不过好处是便于维护。除了这两点以外,个人认为质量很棒,本人已经多年不在远大,市场比较远大更靠谱。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-12 04:59
还行,比大多数牌子靠谱,臭氧肯定有,能闻到,但是到底控制得稳定与否,我也不确定。
设计师小韩 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:30
远大机器毕竟是老品牌,性能上靠得住,噪音控制也不错。 柜式机器相对而言比较占空间,但是售后维护简单,过滤效果好,维修和更换滤材都很容易。 唯一的风险是静电集尘,对于臭氧敏感的幼儿和有呼吸系统疾病的人慎重。

关于作者

毛毛 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-12 06:16
更新时间
2026-01-12 06:16
关注人数
0 人关注

推荐内容

如何选购新风系统?
新风系统价格?
?新风系统梁上打孔,过梁器是否都不可取?
新风系统没有大规模普及的根本原因是什么?
请教:这套新风系统是否合适?
新风系统二次污染怎么处理?
新风系统会不会是昙花一现?
新风系统效果怎么样?
请教:我家这种情况是否应装新风系统?
新风系统行业中最好的新风系统是?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号