请教:我家这种情况是否应装新风系统?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
棉花堡的热气球 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:51
可以装,特别是卧室和抽烟打牌的房间。看你已经装过中央空调和地暖,不知是否已经是全部装修完还是装修进程中。如果梁上打洞,可以考虑装壁挂新风。布鲁舍正在做壁挂新风的免费试用活动,可以关注一下。
宁静致远 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:05
补充一下:尚未开始装修,只是在做前期准备工作。一二楼所有房间均有窗户,地下室棋牌室旁有一通风采光井(上有可开启天窗),用玻璃移门隔断,影视厅全封闭有门无窗,但有地暖及空调。
沧海一粟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:09
要是介意打洞的话可以用在粱下换扁的管子走,效果会稍微差一点,基本不会影响,要是要求不高其实做空调的时候加上温湿平衡机就可以啦。
Spring 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:19
可以装的,只要设计好管路走向就可以
海藏 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:03
江苏,全省是室外污染比较严重的地区,装新风对控制室外污染物还是很好的方案,另外,既然买别墅还是有基本消费能力,室内环境的更高诉求,还是要有,新风主要是改善封闭环境下的室内环境的 尤其,地下打牌,唱歌需要通风净化,同时地下需要排湿。更需要新风,按说是标配。 具体方案,找机电公司设计下。我们也可以服务江苏。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:15
装要肯定装,但是具体的要量房出方案。
苏鸿15110338995 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:45
确实应该考虑新风系统。每层安装一套效果比较好。建议在本地建材市场多了解了解。静电集尘的新风系统不建议考虑。
聪明的二逼 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:35
楼主都别墅了,肯定不差钱了,有条件肯定装新风了,打梁的问题说实话装的时候和安装的人交流清楚,别墅施工新风最好最先做,在热水循环,中央空调,和水电管线之前就把新风做好,否则后期安装难度太大,装修设计的时候最好能配合新风做一个管道井,如果一层单独一个的话就不需要了,打梁的话可以考虑用过梁器,或者用柜式机,一般柜式机出墙口在离地30公分不会打到梁的,吊顶机因为在顶上所以出墙管很难避免打梁除非层高非常高。
衡风工艺 林林 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:05
您问的能代表大多数业主会问的问题,我回复也比较典型,建议管理员加精: 新风作用主要是机械补氧,附带的作用去除pm2.5,排除装修污染,节约空调地暖能量,另外新风和地暖是一对好基友(⊙o⊙)哦。 另外打梁问题,确实不推荐,可以让装修配合遮挡管路,深化新风设计,走地送风,可以实现少打梁甚至不打梁。
陈大-基德曼新风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:52
不想打梁或少打梁就走地送风就可以了 集中回风就搞定了 地送风扁管130x30mm的 你家层高好高哦

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 03:52
更新时间
2026-01-12 03:52
关注人数
0 人关注

推荐内容

博世壁挂炉盖世7000和新欧洲之星对比那个更好呢?
霍尼韦尔和布朗新风系统选择?
麻烦大神比较下霍尼韦尔和百朗的新风优缺点? 地下一层350楼上三层都用250 谢谢!?
352新风系统怎么样?
新风系统和空调可以共用风口吗?
格力新风系统如何?
蝶莱新风系统怎么样?
新风系统营销模式有哪些?
请问装修有必要安装新风系统吗?费用和有哪些注意事项?
新风系统全热交换芯寿命?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号