0
关注
6193
浏览

对我设计的新风系统有哪些意见?

查看全部 6 个回答

宋世泊 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 10:47
题主将主要净化出风口设在客厅,然后再通过排气扇将这个所谓“净化后”的空气输出到各个房间,存在以下问题: 一、客厅的空气,在某些情况下是不洁净的,输送到其它房间的也就是有问题的空气了。常见的是炒菜的油烟飘到客厅,这是严重的污染源,极难避免,而且几乎是能闻到气味就证明了污染。其它情况有客厅人多,客厅频繁开大门,甚至客厅有人抽烟等。 二、九百多立方的新风全部集中送到客厅,等于总是开着大风扇在吹,不舒服。 三、客厅空调必须长期处于高负荷运转状态才能保持气温舒适度。因为集中在客厅大量送未交换热量的新风,会导致客厅气温趋向跟室外相同。 建议使用具备热交换功能的系统,避免能源流失。此外还是要铺设管道到每个房间送风比较好。

关于作者

陈生 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-15 11:30
更新时间
2026-01-15 11:30
关注人数
0 人关注

推荐内容

霍尼韦尔EVF300D1AA用配装fc400么?
室内面积35平米要用什么型号的新风系统?
家用新风系统安装完毕后如何检验安装效果?
如何选购新风系统?
远大新风系统怎么样?
?新风系统梁上打孔,过梁器是否都不可取?
无管道新风系统效果如何?
霍尼韦尔新风系统的产生的臭氧对人体有害吗?怎样才能有效去除
家用新风系统哪个品牌安装简单的??
请教:我家这种情况是否应装新风系统?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  