对我设计的新风系统有哪些意见?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
宋世泊 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:17
题主将主要净化出风口设在客厅,然后再通过排气扇将这个所谓“净化后”的空气输出到各个房间,存在以下问题: 一、客厅的空气,在某些情况下是不洁净的,输送到其它房间的也就是有问题的空气了。常见的是炒菜的油烟飘到客厅,这是严重的污染源,极难避免,而且几乎是能闻到气味就证明了污染。其它情况有客厅人多,客厅频繁开大门,甚至客厅有人抽烟等。 二、九百多立方的新风全部集中送到客厅,等于总是开着大风扇在吹,不舒服。 三、客厅空调必须长期处于高负荷运转状态才能保持气温舒适度。因为集中在客厅大量送未交换热量的新风,会导致客厅气温趋向跟室外相同。 建议使用具备热交换功能的系统,避免能源流失。此外还是要铺设管道到每个房间送风比较好。
李伟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:41
太多错误了 随便说两个吧 1、排风量必须大于进风量,要保证房间的负压状态 2、整体风量设计偏大,鉴于1开始的设计思路就错误,这也不奇怪了 顺便说一句,知乎上半懂不懂的人太多了
院墅生活家 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:19
这是典型负压式新风系统,新风持续量是不稳定的。 这种方式是早期简单的新风方式,现主要适用于大空间的工业场所(健身厅、养殖场等) 我在解释一下家用新风系统,家庭用新风设备严格意义上不叫新风机,而是叫"全热交换器" 这种设备除了能交换空气还有一个功能是交换热量,这对空间相对较小的住宅是非常必要的,这种带能量交换的新风系统能保证空调的能量会被室外空气稀释掉。 这种40年前起源于日本的设备早在发达国家普及,是家居“五恒系统”中的恒氧系统 现在人们对温度要求很高,传统的新风方式已不能满足大家的需要,现在在发达城市为了保证温度舒适,空间比较大的场所、办公室配合中央空调开始采用”热泵式新风“ 家庭用还是建议全热交换器,现在的技术已经非常成熟,采用集中式管道送排风,避免噪音污染 现在全热交换在原来的基础上还配置了净化,智能(自动)控制等功能。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:12
1,这个设计方案不太合理,你可以选择两台PM2.5送风机,尽量送到功能区,然后用卫生间的排风扇排风。满墙设置排风口的方案没见过。2,如果你不介意墙上打孔的话,你可以在你现在设计排风口的位置安装能过滤PM2.5的管道式风机,这样保证每个功能区都能进新风。还不用做吊顶跑管道。
绿色生活 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:01
我家里的新风系统是老公和徐博士共同探讨设计的,觉得你的这个不太合理吧,首先家里有儿童的话要先考虑净化的效果,你这样的通风方式室内净化是不合理的,给你举一个例子: 你一边在盆里洗手一边开着水龙头,水不断的溢出盆子,盆子里的水有更换吗?当然水很沉有引力,下面有孔会自己流出,新风就不同了,你的新风从上面进入,下面排出,自然界的空气流动原理,室内污浊空气温度高,有的较沉,有的会漂浮在空气中,从上进新风,是不能将室内污浊空气都排出去的,形不成有效对流。除非你风量特大,强压性的,但是儿童是不适的。 老公和徐博士讨论的用的是五度新风系统,它是下进风,温度低于室内3度左右,将室内污浊空气托起从上部排出。
James 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 05:21
1新风的关键功能是能持续的吹进经过净化的新鲜空气,关键字“持续” 2既然是吹进那房间肯定是正压,不然风量肯定是不达标的。 3管道一定是要每个房间都装到的,除非那个房间不用,不然空气不对流也会影响空气质量。 4吊顶的新风管道比地排风的风量大。地排风普遍用的扁管还有拐弯都会影响风量。 5新风机风量要对应所需要的空间。

关于作者

陈生 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-12 06:54
更新时间
2026-01-12 06:54
关注人数
0 人关注

推荐内容

新风系统价格?
请问安装新风系统有必要吗?
壁挂式新风系统安装有什么优势?
新一代壁挂新风系统有什么优势?
新风系统品牌和安装注意事项?有经验的请进
diy新风系统管道风机➕过滤箱可行吗?
大家对于市场上现有新风系统有什么看法?
霍尼韦尔空气净化器这两款哪个更好?
新风系统,地暖和空调有没有必要同时存在?
新风系统测试案例?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号