某一个楼层共有150个网络信息点,从设备间铺设一条12芯多模光缆到该层电信间,若网

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
machao4081 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:55
网络设备(24口),可以使用标准高度1U的网络交换机,交换机的理线器1U。使用24口的FEDDF(以太网数字配线架),高度也是1U。DDF的理线器也是1U。这样完成24个信息点的配线就要占用机柜里4U的高度。1U为44.45mm,4U高度为177.8mm,约为18cm。 150个信息点,需要7套这样的配置,总高度约130cm,再加上机架内的电源模块30cm,1个30cm高的光纤熔纤框、2个10cm的理纤盒(盘纤盒)、架顶架底的面板和底座10cm,机架总高度为220cm就行了。 综合柜(网络柜)机架的高度标准一般为1200mm、1600mm、2000mm、2200mm、2600mm。用的最多的是2200mm的机柜。 所以你使用一台2200mm的综合柜(网络柜)就行了。 如果你的150个信息点本身就有较多的富裕,建议你减少6个,变为144个,这样就节省一套设备,减少20cm,空间就更富裕了,可以换个大一些的盘纤盒或30cm的盘纤框。而且跟你12芯的光缆也能呼应上了,每套设备使用2芯光缆,一收一发。 机架图嘛,可以这样画,一个2200mm高*600mm宽*600mm深的机架,画成一个竖长方形的框,比例自己掌握。从上往下排是电源模块、熔纤框、2个盘纤盒、第一台交换机、交换机理线器、FEDDF、DDF理线器;第二台交换机、交换机理线器、FEDDF、DDF理线器;第三台交换机。。。。。。