0
关注
616
浏览

用爱瑟菲4路5安调光模块调LED筒灯,但总是出现闪烁的现象.请教各位专业人士.

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:34
这个调光模块是白炽灯调光模块,是0-220V电压调节,你如果是调LED筒灯,你需要用0-220VLED调光驱动,如果你是直接开关LED筒灯,那出现闪烁很正常,LED灯带基本上是恒压的,LED筒灯(大功率LED颗粒,每颗大概1W)基本上是恒流的,白炽灯调光模块调光过程中可能会出现电压波动的问题,引起闪烁。如果你关闭LED筒灯,也会出现闪烁现象也是由于白炽灯调光模块通道在闭关后,不可能做到0v,电压(电流)肯定是会波动,对于白炽灯类光源来说这个电压(电流)值很小,无法使白炽灯类光源出现闪烁情况,但是这个很小的电压(电流)值却会对LED产生影响。
qingqi2011 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:19
哦,出现频闪。与电流有关