S120的AC/AC控制器可以直接用以前的1PH7系列马达吗?(马达上不要DriveCliq)

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:00
维修店
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:48
重新做组态
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:18
谢谢,系统是320+PM340,因为原来马达的DRIVECLIQ坏了,想改成无ENCORDER的开环控制,可是设备生产方说不能做开环控制,只能换整个马达(带DRIVECLIQ).我看参数设置应该也是可以改成无ENCORDER的,可是刚接触SNAMICS没几天,不知道要改哪些,以前用VC/MC感觉简单多了
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:14
是CU310+PM340么可以的,可以作不带编码器的矢量控制运行,Block结构的AC/AC的S120控制单元CU310端口X23:可以直接连接HTL/TTL编码器,也可通过DRIVE-CLIQ插口来连接带DRIVE-CLIQ插口的电机,还可以通过DRIVE-CLIQ插口连接编码器适配模块来接普通的编码器。