触点容量什么含义?图示温度控制器触点容量 :AC 380V 3A(阻性) DC 220V 2.5A(阻性) 能接DC24V电源么?

查看全部 4 个回答

cddp1110 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 19:43
哦!触点容量含义就是指通过它的内部控制,这可能是继电器触点,当然也可是一些电子器件在那代做开关控制外部的设备,在你这温度中就主控的是加温设备的的最大功率(就你上的指标所示)。如是继电器触点的在控制DC时可要注意了,因直流没有过零点,所以在断开那一瞬间的断弧可比交流难多了,所以它这触点能控制的电压值可是低多了,象你这交流指标的数用到直流上时它约可就变成只能控制直流约28V以下呢,你这只24V如电流不是很大还行的。