楼宇对讲的电源坏了,怎样维修?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:30
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): 可视门铃电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; 可视门铃电源输出端无电(先检查保险丝): 用万能表测量有无220V市电输入电源:使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修; 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;使用三年以上的电源,建议修不如换新。 楼宇对讲电源输出电流变小、输出电压变低: 楼宇对讲此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源,建议使用lode监控变压电源相对稳定持久耐用!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:54
换个电源就行。济南湘舒
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:40
换个相同电压输出的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:57
换电源吧,最快捷。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:32
看楼宇总电源控制箱有问题没,再量下分支有电压分出没,逐步排查,希望对你有帮助~~~