综合布线中电信间和进线间有什么不同,可以合用吗,设备间和以上二者又有什么区别

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:00
可以这样解释: 1、电信间常规即指配线间,进线间即设备间; 2、楼层配线间用于主干与水平转换,设备间用于建筑群与主干转换; 3、数量过多或线缆过长(一般大于100米)宜增加配线间,可以几个楼层合用,安装分支配线架与接入交换设备; 4、设备间一般一个建筑物中只有一个,建议设计位于建筑物的中心位置,安放汇聚或核心交换设备与主干配架,以及外部电信等的进线。 5、常规情况下,建议将进线直接放入设备间进行接续。(请支持原创)
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:26
较早的项目。 电信间和进线间是指同一间,当时进线间是业主的房间给电信免费使用,所以电信间就是进线间。 现在的项目: 由于很多地区经济发展迅速,运营商己分为电信、联通、移动三家。如果楼宇级别较高,这三家运营商都需独立使用各自机房。故现在由运营商租凭业主的房屋来使用。故现在的进线间可能是指:某个运营商的进线间,运营商付租金。也可能是指:多家通信接入的汇总房间,运营商不付租金。 从设计和施工上来说,设备间和以上两者可以共用一间。从管理上来说,最好分开来,因为设备是不同的业主(电信间是电信设备,设备间是业主设备)。如果结算租金和电费等,也最好分开来。