0
关注
249
浏览

综合布线系统接地应符合什么规定

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 19:44
齐兴百年综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定: 1、保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω。采用联合接地体时,不应大于1Ω。 2、采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。 3、采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:21
计算机机房接地要求不大于1欧姆.计算机机房建设标准概述机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)的要求。机房接地系统根据计算机系统的要求,提供的接地包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用直流工作地,其接地电阻1。机房的静电电压1KV。升泰防雷接地模块,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。在不同的场合对接地导线的电阻最小值都有一个限定R接地线应该是电阻越小越好。接地电阻不大于1欧姆,这是在安全用电中的有关规定。--升泰防雷
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 19:25
常用标准有两个,ISO/IEC11801、EIA/TIA568A

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 20:53
更新时间
2026-01-18 20:53
关注人数
0 人关注

相关问题

成都酒店弱电系统设计施工
门禁系统可以设置时间段进出吗
办公楼门禁系统报价多少
从系统集成商出来的网络工程师有哪些出路?
家庭视频监控系统最主要的功能有哪些?
准备做一次楼宇智能化系统招标,想了解下楼宇智能化系统主要包含哪些
敬老智能化系统哪家能做
视频监控系统的主控设备指的是什么意思?监控终端是什么意思?
请问海康威视的综合安防部门怎么样?
公司是今年成立的 能申请系统集成资质吗

推荐内容

通信,安防布线及综合布线是什么
简述综合布线的概念
请问综合布线中的明装和暗装分别是什么意思,刚在一个叫广州辉鹏的官网上 看了一下 不太懂。。
综合布线系统包括电源线吗
综合布线系统和传统布线系统比较,其主要优点是什么?
有关综合布线技术
综合布线系统中一般可以分为哪六个子系统,分别描述
什么是传统布线
综合布线信息点数统计表?
综合布线系统由哪几个部分组成,其结构和功能是怎么样的?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号