自动报警系统综合布线问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 22:15
电源线可以并的啊,在一层弱电间敷设一根主电源线至你的弱电动力柜,然后在每层的弱电间里装个端子排,几块钱一个,每户的烟感之类的设备的电源线集中到楼层弱电间中接到端子排上,通过弱电间中垂直干线系统中的垂直桥架将每层的端子排并到一起,因为上下层直接并接所以每层之间用不到几米线,所以可以用其他放线多出来的废线并接,然后将一层弱电间中之前敷设好的主电源线并到一层端子排上即可,建议每种设备单独供电。烟感之类的设备RVV2*1.0即可了。信号线必须一个点一根线。海湾的设备个人觉得比较娇贵,小毛病有时候挺多,楼主要是不放心可以把主电源线的线径放大一点。RVV2*2.0的线足够足够了。 消防栓你还是别了吧,据我所知,除消防报警联动系统,特别是火灾喷淋系统以及消防供水增压之类的,总之就是除了消防预警方面其他的方面基本验收时都需要当地消防中队来验收并且开具报告才可以使用通过。你要是想再消防系统中节省一些东西的话预警方面什么烟感啊,气感啊火灾报警盘啊之类的可以省点,但是消防栓啊。自动喷淋啊你还是算了吧,到时候要是验收不过还得返工得不偿失啊。