0
关注
439
浏览

四层大楼,每层100个信息点,50个数据点,50个语音点,该如何进行综合布线 四层大楼,

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 06:29
每个点的位置应该明确了吧 首先确定机房位置,最好集中管理,将机房设置在一层中间位置一个房间,计算一下四层最远点的距离是否超过90米(水平+竖直+左右) 如果超过90米的话就需要调整到2层,或者设多个配线间,配线间之间用光纤互联。 确定机房位置后就是从机房向每个信息点拉线了,这个很简单的了,你可以找几家综合布线厂家给你报具体方案和价格。 综合布线数据点和语音点最好不要打到一个配线架上便于管理 50个数据点配交换机可能不太合适,一般交换机都是48口的,考虑节约资源,可以调整一下数量。 综合布线完后,最好一次性将配线架上的网络端口和交换机端口一一对应,以免后期维护把线弄乱了。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 07:50
更新时间
2026-01-13 07:50
关注人数
0 人关注

推荐内容

综合布线材料预算,光纤尾纤,怎样计算?
综合布线电话用什么线
综合布线干线电缆怎么选
综合布线六类网线不应该超过多少米?
3D MAX人头布线问题 高手看一下哪里有问题~~~~
综合布线在施工过程中要注意的事项有哪些?
综合布线线缆与弱电线缆有什么区别区别??
办公室综合布线报价是多少
综合布线中双绞线的长度一般限制在多少米
综合布线中FD-BD结构与FD/BD结构的区别
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号