综合布线中垂直区的电缆长度怎么算

查看全部 3 个回答

热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:44
单根电缆长度 ((配线间楼层数-总进线间楼层数+1)*层高+配线间层水平进深+进线间水平进深)*1.1损耗+两头预留 如:配线间在20层,进线间在1楼,层高3.5米,配线间水平走2米,进线间水平走30米,两头各留3米。则((20-1+1)*3.5+2+30)*1.1+3+3=118.2米。 多根电缆长度 多的话可以(最长电缆+最短电缆)/2*j电缆根数