安装线槽应在土建工程基本结束以后,与其他管道(如风管、给排水管)工程施工同步进行,也可比其他管道施工稍迟一段时间安装。但尽量避免在装饰工程结束以后进行安装,否则将造成敷设线缆困难。线槽安装应符合下列要求: (1)线槽安装应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不超过50mm。 (2)线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 (3)垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象垂直度偏差不应超过3mm。 (4)线槽节与节间用接头连接板拼凑后用螺丝固定,螺丝应拧紧。两线槽拼接处水平偏差不应超过2mm。 (5)当直线段桥架产过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板。 (6)线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 (7)盖板应紧固。并且要错位盖板槽。 (8)金属线槽敷设时,在线槽接头间距1~1.5m处、离开线槽两端口0.5m处、转弯处,应设置支架或吊架。支吊架应保持垂直、整齐牢固、无歪斜现象。 (9)为了防止电磁干扰,宜用辫式铜带把线槽连接到其经过的设备间或楼层配线间的接地装置上,并保持良好的电气连接。 (10)不同种类的线缆布放在金属线槽内,应同槽分室(用金属板隔开)布放。 1.2、预埋金属桥架保护要求 1)在建筑物中预埋线槽,按单层设置,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm. 2)线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。 3)过线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。 4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压。 5)从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。 1.3金属桥架接地应符合设计要求。 1.4金属桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。